Собственно сабж.
Кто подскажет, сколько станций распределенного ввода/вывода можно подключить к ПЛК на базе CPU 315-2 PN/DP?
Максимальное количество станций с CPU 315-2 PN/DP
-
- Posts: 83
- Joined: Mon Aug 13, 2012 2:23 pm
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Максимальное количество станций с CPU 315-2 PN/DP
а на сколько входов/выходов ?
Сколько хочется ?
Память CPU 315 не бесконечна.
Профибус/Профинет ?315 wrote:Периферийная адресная область
● Вводы 2 048 byte
● Выводы 2 048 byte
Сколько хочется ?
Память CPU 315 не бесконечна.
317 wrote:I/O address area
● Inputs 8 192 byte
● Outputs 8 192 byte
of which distributed
Если Вы должны подключить к системе PROFIBUS больше, чем 32 участника, то
нужно использовать несколько шинных сегментов.
Эти отдельные шинные сегменты, каждый максимум с 32-я участниками, должны быть соединены друг с
другом через повторитель (усилитель мощности).
-
- Posts: 83
- Joined: Mon Aug 13, 2012 2:23 pm
Re: Максимальное количество станций с CPU 315-2 PN/DP
Profibus.
Про адресное пространство в курсе.
Сконфигурировал в Simatic Manager конфиг с 10 станциями.
Вроде все переварилось.
Станций по Profibus предположительно будет 5-6 штук и уже есть 2 станции по Profinet.
Поэтому вопрос и родился, а сколько же их может быть по максимуму.
В сети нашел информацию, что их кол-во зависит от типа используемого CPU, по конкретных цифр пока не нашел.
Про адресное пространство в курсе.
Сконфигурировал в Simatic Manager конфиг с 10 станциями.
Вроде все переварилось.
Станций по Profibus предположительно будет 5-6 штук и уже есть 2 станции по Profinet.
Поэтому вопрос и родился, а сколько же их может быть по максимуму.
В сети нашел информацию, что их кол-во зависит от типа используемого CPU, по конкретных цифр пока не нашел.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Максимальное количество станций с CPU 315-2 PN/DP
PROFIBUS
PROFINET ограничен последним байтом в маске подсети... *.*.*.255
Различия между разными процессорами не в количестве подключаемых устройств на внешней шине,
а в количестве адресов адресного пространства портов ввода/вывода I/Q, доступного в процессоре (из-за размера выделенной под них памяти)
S7-312 = 1024 байт (i0.0 ... i1024.7)
S7-315 = 2048 байт (i0.0 ... i2048.7)
S7-317 = 8192 байт (i0.0 ... i8192.7)
S7-417 = 16384 байт (i0.0 ... i16384.7)
использованием коммуникационных процессоров можно расширить количество устройствРазрешенными адресами PROFIBUS являются: от 1 до 125.
PROFINET ограничен последним байтом в маске подсети... *.*.*.255
Различия между разными процессорами не в количестве подключаемых устройств на внешней шине,
а в количестве адресов адресного пространства портов ввода/вывода I/Q, доступного в процессоре (из-за размера выделенной под них памяти)
S7-312 = 1024 байт (i0.0 ... i1024.7)
S7-315 = 2048 байт (i0.0 ... i2048.7)
S7-317 = 8192 байт (i0.0 ... i8192.7)
S7-417 = 16384 байт (i0.0 ... i16384.7)