проблема с Profinet и Ring

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

проблема с Profinet и Ring

Post by a_gricaj »

Проблема состоит в настройке контроля "Кольца" на профинете. Сконфигурировал, залил - висит ошибка
вот моя сеть: Image
скрин с веб сервера: Image
буфер ПЛК: Image
настройки домена: Image
Image
Image

как видно из буфера - свичь говорит, что не может исполнять свои функции

в качестве теста пробовал оставить одного "МЕНЕДЖЕРА" - ПЛК, в итоге свичь "не матерится" при разрыве кольца станции подхватываются, частотники отваливаются
Может ли быть проблема в настройке частотников?
Что делать подскажите пж...
СПС
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: проблема с Profinet и Ring

Post by sania »

3 менеджера это уже перебор
Когда мастер падает, то два других начинают войну кто будет мастером...
Кольцо это медленное переключение
Станции получают рассчитанный вочдог а в частотниках надо ручками увеличивать время, параметер не подскажу ...
a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: проблема с Profinet и Ring

Post by a_gricaj »

хм, на предпоследнем скрине тыкнул кнопку "Соnfigure MRP automaticalli" вот и создалось три менеджера, че ж их портал сгенерил?
если с одним менеджером, и изменю необходимый параметр в частотниках то заработает???