Не читаются данные с аналоговых модулей ЕТ-200

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
alexvin
Posts: 1
Joined: Sun May 04, 2014 12:49 pm

Не читаются данные с аналоговых модулей ЕТ-200

Post by alexvin »

Есть контроллер 315-2 PN/DP, к которому подключен интерфейсный модуль IM 151-1 HF с аналоговыми и дискретными модулями. Все подключается, работает, ошибок никаких не выдает.
Я настроил аналоговые входа на 4-20 мА, подал ток на аналоговый вход, но прочитать значение из аналогового входа я не могу, по адресу канала всегда показывает 0.
Если включить контроль обрыва линий, то на канале, куда я подал ток, ошибка обрыва линии пропадает, то есть оно видит, что ток есть.
Аналогичная проблема с аналоговыми выходами. Я записываю значение на соответствующие адреса, а ток все равно всегда идет 4 мА.
Дискретные входа и выхода работают нормально, с дискретных входов я могу читать значения, а при записи в дискретные выхода - они переключаются.
Программировал я на TIA portal 15, но пробовал на Tia Portal 13, Step-7 v.5.5 - везде одно и то же.
Прошу помочь.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Не читаются данные с аналоговых модулей ЕТ-200

Post by CoMod »

обычно такое из-за неправильной адресации к области ввода-вывода вне области образа процесса для S7-300/400 (у S7-1200/1500 иная концепция адресации)
IW256/QW256 и PIW256/PQW256 это разные адресные пространства
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Не читаются данные с аналоговых модулей ЕТ-200

Post by Dfcz »

Просто напишите в ОВ1 (на STL в S7-300):
L PIW256
И посмотрите в онлайн, только адрес укажите своего входа.
Выложите скриншот HW и онлайн OB1.