Доброго дня! Кто знает что из-за чего может возникать подобное сообщение? искал ответ , ничего объясняющего не нашел
CPU 1512SP-1 PN
2 of 260; Event ID: 16# 02:39CB
Hardware 3
Firmware V 2.6.0
Error: IO device failure - IO device not found
#257, 264
#262, 264 #263, 264
Incoming event
Event type: Error
2/6/2020 2:48:36.097 PM
(Coding: 16# 34 01 00 05 15 F0 C0 AC 72 A1 DE E6 39 CB 00 00 04 B9 00 13 00 00 01 08 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
При этом на всех модулях ошибок нет, на CPU периодически появляется это сообщение, непонятно как с ней бороться.
ET200sp Event ID: 16# 02:39CB
-
- Faq & Info
- Posts: 178
- Joined: Thu Oct 13, 2005 6:42 pm
- Location: Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы
Re: ET200sp Event ID: 16# 02:39CB
вкратце : перегрузка траффика
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109771776
p.s.в буфере убрать галку- показывать в hex формате
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109771776
p.s.в буфере убрать галку- показывать в hex формате
-
- Posts: 77
- Joined: Sun Mar 05, 2017 4:04 am
Re: ET200sp Event ID: 16# 02:39CB
Странно, этот ПЛК опрашивается OPC сервером 1 раз в секунду, больше никакого обмена по сети с ним нет.Answers to FAQs wrote: ↑Thu Feb 06, 2020 10:44 am вкратце : перегрузка траффика
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109771776
p.s.в буфере убрать галку- показывать в hex формате
Другие такие же плк таких проблем не имеют .....