Добрый день, Уважаемые форумчане. Возникла небольшая проблемка в плане выбрать между WebUX и WebNvigator. Особо искать и читать документацию на данные продукты нет времени. Подскажите, пожалуйста, чем они отличаются?
Rex2701
Posts: 374
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator

Post by Rex2701 »

WebUX работает через HTML5 на любом современном браузере.
WebNv работает через плагин только для Internet Explorer.

WebUX может преобразовать в HTML5-элементы ограниченное число элементов WinCC, из-за чего схема в WebUX выглядит "беднее", чем оригинал.
WebNv на 99,9% повторяет картинки из WinCC с мелкими ограничениями функциональности в части PCS 7.

WebNv работает не очень быстро, и иногда есть задержка на нажатия мыши.
Usver
Posts: 193
Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am

Re: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator

Post by Usver »

Благодарю за информацию :) (tyou)
Yaroslav-70
Posts: 44
Joined: Mon Dec 15, 2014 10:48 am

Re: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator

Post by Yaroslav-70 »

День добрый!
Дабы не плодить новые темы спрошу в этой. Просветите бестолкового, где вообще берется этот WebUX? WinCC RT Pro установлен, присутствует WinCCWeb Configurator, я так понимаю должно быть подобное и для WebUX, какой-то конфигуратор, - но я его в упор не нахожу. Это устанавливается как отдельный элемент или при установке самой WinCC RT я где-то галочку пропустил?
Rex2701
Posts: 374
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator

Post by Rex2701 »

Да, это часть WinCC не ниже 7.4. В инсталляторе точно есть галочка.
Yaroslav-70
Posts: 44
Joined: Mon Dec 15, 2014 10:48 am

Re: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator

Post by Yaroslav-70 »

А возможно как-то доустановить? Установлена ВыньСиСи Про 14.0 с СП-1, попытался запустить инсталятор, чтобы, типа апгрейд сделать - не хочет. Получается только сносить и переустанавливать заново?
POV_PDA
Posts: 98
Joined: Mon Apr 26, 2010 7:02 pm
Location: Н.Новгород

Re: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator

Post by POV_PDA »

Не путайте продукты. TIAportal WebUX и WebNavigator часть TIAportal WinCC Pro Runtime. Вы инсталляторы не перепутали? Runtime это отдельный инсталлятор.
А классический WinCC v7.x тут вообще не при делах и с Pro от TIAportal WinCC вообще несовместим.
Rex2701
Posts: 374
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator

Post by Rex2701 »

В дистрибутиве WinCC Runtime Professional в папке InstData есть папка с дистрибутивом WebUX.
Yaroslav-70
Posts: 44
Joined: Mon Dec 15, 2014 10:48 am

Re: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator

Post by Yaroslav-70 »

Та да, по ходу я таки запутался малость с инсталяторами, как-то Сименс по-моему перемудрил малость с ними, в Automation License Manager в Installed/Licensed software присутствуют : WinCCProfessional 14; WinCC RT Professional(512) 14; WinCC Logging RT Professional; WinCC WebNavigator for RT Professional, (ну там конечно еще есть чего, но по данной теме..). Сам по себе RT и разрабатывается на этом ПК и работает.
Ткните плз. носом где я ошибаюсь.
Yaroslav-70
Posts: 44
Joined: Mon Dec 15, 2014 10:48 am

Re: WinCC 7.4 WebUX и WebNvigator

Post by Yaroslav-70 »

Rex2701 wrote: Fri Dec 11, 2020 9:26 am В дистрибутиве WinCC Runtime Professional в папке InstData есть папка с дистрибутивом WebUX.
Да он-то есть, но просто так его доустановить не получится.
В общем проблему таки разрулил. Отдельно инсталятора WinCC RT Pro найти не смог(речь о V14.0), при установке в пакете WinCC Pro V14.0 нету возможности выбора компонента Web UX, но это "лечится" установкой SP-1 именно для WinCC RT Pro - там есть возможность выбора нужного компонента (правда там свои "танцы с бубном" с этим Sia2.ini, но то уже мелочи).