Здравствуйте, у Нас стоит Rexroth VT-HNC100-2-3X/N-I-00/000, до недавнего времени работал нормально, оборудование некоторое время стояло без работы, сейчас запустили, а у него только PWR (питание) лампочка горит, RUN и BUS нет, ни по IP, ни по RS-232 не определяется, что с ним произошло, и что можно сделать?
Заранее благодарю за ответ.
Прошу помочь понять, что с Rexroth
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Прошу помочь понять, что с Rexroth
Что с ним произошло без специальных гадальных карт сказать нет возможности.
Что можно сделать:
перво-наперво заказать ->
1. Опрос дежурных и обслугу.
2. Внешний осмотр.
3. Анализ светодиодных индикаторов (по мануалу - не по картам).
4. Поиск в мануалах фразы типа: отсутствие питания больше месяца приводит к сбросу к заводским настройкам.
И так далее.
………...
10. После получения всей возможной информации, выкладывание ее на форуме с вопросом: что делать?
Что можно сделать:
перво-наперво заказать ->
1. Опрос дежурных и обслугу.
2. Внешний осмотр.
3. Анализ светодиодных индикаторов (по мануалу - не по картам).
4. Поиск в мануалах фразы типа: отсутствие питания больше месяца приводит к сбросу к заводским настройкам.
И так далее.
………...
10. После получения всей возможной информации, выкладывание ее на форуме с вопросом: что делать?
-
- Posts: 7
- Joined: Tue Jan 13, 2015 11:51 am
Re: Прошу помочь понять, что с Rexroth
1. Все молчат.
2. Светодиод только PWR горит, остальные все молчат.
3. В оффициальном мануале: "RUN: VT-HNC100...3X has been initialized and is in “RUN”. The LED flashes if the VT-HNC100...3X has not been initialized.", но он вообще молчит, значит он не инициализировался, думаю могла сдохнуть ПЗУ внутренняя, поэтому хотел уточнить тут, у опытных и знающих людей.
4. Питание с него не снималось, но возможно было пропадание электричества на некоторое время.
2. Светодиод только PWR горит, остальные все молчат.
3. В оффициальном мануале: "RUN: VT-HNC100...3X has been initialized and is in “RUN”. The LED flashes if the VT-HNC100...3X has not been initialized.", но он вообще молчит, значит он не инициализировался, думаю могла сдохнуть ПЗУ внутренняя, поэтому хотел уточнить тут, у опытных и знающих людей.
4. Питание с него не снималось, но возможно было пропадание электричества на некоторое время.
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Прошу помочь понять, что с Rexroth
Похоже, что сдохла биос, хотя это очень странно. Я бы разобрал и посмотрел не отвалилось ли где/что. Как сам процесс включения происходит? Очень мало информации.
Гадаю:
1. Окисление контактов и контактных площадок (высокая вероятность)
2. Сдох процессор (низкая вероятность)
3. Присутствие вибрации ( типа вибростанок или гильотина), тогда ченить отвалилось)
4. Шаловливые ручки персонала (высокая вероятность)
5. Плохое питание (для светодиода хватает, а для запуска нет- высокая вероятность)
Очень опытный.
Гадаю:
1. Окисление контактов и контактных площадок (высокая вероятность)
2. Сдох процессор (низкая вероятность)
3. Присутствие вибрации ( типа вибростанок или гильотина), тогда ченить отвалилось)
4. Шаловливые ручки персонала (высокая вероятность)
5. Плохое питание (для светодиода хватает, а для запуска нет- высокая вероятность)
Очень опытный.
-
- Posts: 7
- Joined: Tue Jan 13, 2015 11:51 am
Re: Прошу помочь понять, что с Rexroth
Тоже боюсь, что ПЗУ сдохла, хотя это очень странно. Процесс включения - при вставке штекера загорается PWR и стоит так.
Персонал особо не лазит там, к контроллерам особенно.
Вибрация есть, но не такая уж большая, но тоже подумал, что может быть в этом дело. Также уже думал разобрать его (надо подождать пока от неотложных дел освободиться опытный электронщик завода), и тоже надеюсь, что контакт отошёл или окислился, но если нет, это очень плохо, сервисных центров Bosch Rexroth в нашей стране нет, так что придётся покупать новый. Питание замерим, но думаю, там проблем нет, оно через предохранитель 6 амперный (настраиваемый) идёт от транса(БП) Block PVSE 400/24-40, и проблем с этим не было раньше, но проверим.
Благодарю за Ваши советы, и Ваше время.
Персонал особо не лазит там, к контроллерам особенно.
Вибрация есть, но не такая уж большая, но тоже подумал, что может быть в этом дело. Также уже думал разобрать его (надо подождать пока от неотложных дел освободиться опытный электронщик завода), и тоже надеюсь, что контакт отошёл или окислился, но если нет, это очень плохо, сервисных центров Bosch Rexroth в нашей стране нет, так что придётся покупать новый. Питание замерим, но думаю, там проблем нет, оно через предохранитель 6 амперный (настраиваемый) идёт от транса(БП) Block PVSE 400/24-40, и проблем с этим не было раньше, но проверим.
Благодарю за Ваши советы, и Ваше время.
-
- Posts: 7
- Joined: Tue Jan 13, 2015 11:51 am
Re: Прошу помочь понять, что с Rexroth
Электронщик открыл, посмотрел, и оказалось, что микросхема (двойной операционный усилитель с низким уровнем шумов) TL072I 16K ЕGTSG4 от Texas Instruments треснула, и отлетел кусок, думает, что из-за перегрева, будем искать замену... .
Надеюсь, что после её замены будет работать дальше нормально, и ничего больше не сломалось/сгорело из-за её поломки.
Благодарю за советы и время Всех!
Надеюсь, что после её замены будет работать дальше нормально, и ничего больше не сломалось/сгорело из-за её поломки.
Благодарю за советы и время Всех!