Всем добрый день .
Искренне извиняюсь я только начинаю изучать систему програмирования PLC и столкнулся с проблемой,
нужно в S7 200 MicroWin реализовать контакт работающий по перепаду:
1.Возрастающий перепад - контакт замкнут, когда битовая переменная, которая управляет им, изменяется с 0 до 1.
2.Убывающий перепад - контакт замкнут, когда битовая переменная, которая управляет им, изменяется с 1 до 0.
В битовой логике я его не вижу.
Подскажите как выйти из этой ситуации.
Помогите пожалуйста.
За ранее благодарен.
[?]: Контакт работающий по перепаду S7-200 MicroWin
-
- Posts: 1
- Joined: Tue May 26, 2020 12:37 pm
-
- Faq & Info
- Posts: 178
- Joined: Thu Oct 13, 2005 6:42 pm
- Location: Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы
Re: [?]: Контакт работающий по перепаду S7-200 MicroWin
при выборе вида контакта они обозначены как P(ositive) & N(egative) расположены в самом низу дроп-листа