TIA Portal Safety
-
- Posts: 77
- Joined: Sun Mar 05, 2017 4:04 am
TIA Portal Safety
Хотел с олдного плк выкачать (CPU 1512SP F-1 PN), портал начал ругаться на то что версия не соответствует. Написал что то про safety версию. Safety это какой то дополнительный компонент? на него нужна отдельная лицензия? как мне до покупки лицензии понять, защищен от скачивания проект в плк или нет?
-
- Posts: 224
- Joined: Wed Dec 26, 2018 5:39 pm
Re: TIA Portal Safety
"Стандартная секция программы:
Разрабатывается в среде STEP 7 Professional от V13 SP1 и выше.
F секция программы:
Разрабатывается в среде STEP 7 Professional от V13 SP1 и выше с использованием дополнительного программного обеспечения STEP 7 Safety Advanced от V13 SP1 и выше".
Раз скачиваете всё, то и F секцию качаете, а для нее аддон нужен.
И ругался на версию т.к. скачивать из плк надо той версией портала какой загружали в плк ранее.
Разрабатывается в среде STEP 7 Professional от V13 SP1 и выше.
F секция программы:
Разрабатывается в среде STEP 7 Professional от V13 SP1 и выше с использованием дополнительного программного обеспечения STEP 7 Safety Advanced от V13 SP1 и выше".
Раз скачиваете всё, то и F секцию качаете, а для нее аддон нужен.
И ругался на версию т.к. скачивать из плк надо той версией портала какой загружали в плк ранее.
-
- Posts: 77
- Joined: Sun Mar 05, 2017 4:04 am
Re: TIA Portal Safety
Еще раз здравствуйте! Если при загрузки проекта в ПЛК не была активированная функция: "Enable consistent upload from the F-CPU" в разделе "Safety Administration" , то выгрузить проект не получится, я верно понимаю?
-
- Posts: 224
- Joined: Wed Dec 26, 2018 5:39 pm
Re: TIA Portal Safety
Нет. Смотреть в онлайне можно (вроде), но выгрузить нельзя. Чтобы включить эту функцию нужна прошивка контроллера 2.1 или выше (хотя по форуму сименса даже с такой прошивкой не могли галочку поставить).