Post by dmitry_79 »

Добрый день. В рабочем проекте созданном в TIA 15 сконфигурирован ЧП SINAMICS. При подключении к контроллеру ругается на не совпадающую конфигурацию: предположительно на версию прошивки. Версия в проекте 4.7.10. Версия при просмотре через панель на частотнике отображается как 047115.

Image

Я так понимаю что это 4.7.11 HF5. НО! на офф сайте Сименса я не нашел такой FW для SINAMICS CU 240E-PN !!!!!

Вопрос: могу ли я изменить аппаратную конфигурацию контроллера (мне надо только добавить модуль ввода) не связанную с ЧП с имеющимися несовпадениями в проекте?

В идеале конечно надо чтоб проект совпадал полностью с онлайном... Как это сделать?
Answers to FAQs
Faq & Info
Faq & Info
Posts: 178
Joined: Thu Oct 13, 2005 6:42 pm
Location: Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы

Re: SINAMICS firmware V4.7 SP11

Post by Answers to FAQs »

обновить стартдрайв\стартер, может даже понадобится обновиться до 15.1
железо проца можно спокойно грузить это не повлияет на его работу с синамиксом, конечно если 100% уверен что железо актуально...
dmitry_79
Posts: 149
Joined: Sun Dec 20, 2009 1:30 pm
Location: Russia

Re: SINAMICS firmware V4.7 SP11

Post by dmitry_79 »

Благодарю за ответ!

В совпадении аппаратной конфигурации контроллера уверен на 100%.
Мигрировать на 15.1 как тот боязно. Был печальный опыт миграции проектов еще из 13 в 14, поэтому еще с тех времен имею привычку использовать версию TIA заложенную автором.

А все таки почему нет такой прошивки на офф сайте?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: SINAMICS firmware V4.7 SP11

Post by CoMod »

через TIA Updater можешь докачать обновления аппаратных каталогов - может там появится новая версия.

мигрируй сразу на 16 :)
вот это у меня работает на 16