Доброго времени суток.
Это мой первый опыт с 400, до этого работал только с 200, не удаётся установить соединение WinCCRT по ETHERNET с контроллером
Панельку MP 277 10' удалось подключить и настроить по кабелю MPI
Теперь занимаюсь ПК IPC427D, он успешно подключается через кабель MPI, но требуется подключение по Ethernet проводу
Может у меня просто неверно прописан CP443-1?
Просмотр проекта в RUN режиме в S7 проходит успешно, а вот при запуске WinCCRT не устанавливается соединение, вместо данных только решётки, у меня есть подозрения, что адрес неверно задаю, где можно узнать IP контроллера??
Подключение по Ethernet ПК к CPU443-1
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Подключение по Ethernet ПК к CPU443-1
адрес задается в проекте Step7
Сопроцессор надо инициализировать залив него IP адрес и Имя
сделать это можно из Step7
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109736676
или
Primary Network Initialization SINEC PNI Basic (бывшая Primary Setup Tool (PST))
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109776941
для современных устройств специализированная программа типа SIMATIC Automation Tool
https://support.industry.siemens.com/cs ... t/98161300
Сопроцессор надо инициализировать залив него IP адрес и Имя
сделать это можно из Step7
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109736676
или
Primary Network Initialization SINEC PNI Basic (бывшая Primary Setup Tool (PST))
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109776941
для современных устройств специализированная программа типа SIMATIC Automation Tool
https://support.industry.siemens.com/cs ... t/98161300