Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
-
- Posts: 8
- Joined: Sat Nov 07, 2020 7:30 am
Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
Ищу специалиста по диагностике Siemens s7-300. Оборудование находится в Крыму
Иван +79787097336
Иван +79787097336
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
опиши проблему
и систему - чего сколько
и систему - чего сколько
-
- Posts: 8
- Joined: Sat Nov 07, 2020 7:30 am
Re: Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
В понедельник подробнее
-
- Posts: 298
- Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
- Location: Russia, Saint-Petersburg
Re: Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
Там старенький стрехсотый еще с большой флешкой. Светится SF красным. Без чтения диагбуфера вряд-ли что-то можно диагностировать. Может и флешка "устала", может и сам проц модуль приказал. У меня пару лет назад была история похожая - там окислились контакты разъемов плат внутри: в итоге то работает, то через 5 минут ничего не работает. Полдня искал. Так процмодуль и заменить пришлось.
Наверняка кто-то из соседних регионов может сгонять в Крым на шабашку - Краснодар, Ростов-на-Дону. Да и в самом Крыму сомневаюсь, чтобы никого не было...
Наверняка кто-то из соседних регионов может сгонять в Крым на шабашку - Краснодар, Ростов-на-Дону. Да и в самом Крыму сомневаюсь, чтобы никого не было...
-
- Posts: 298
- Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
- Location: Russia, Saint-Petersburg
Re: Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
Вспомнил еще, проблема появилась после замены батарейки. Если я правильно все понял из переписки. Так что, если кто-то сталкивался с такой ситуацией, может быть подскажет быстрый способ диагностики и реанимации оборудования без визитов. Я редко с сименсами работаю, поэтому опыта маловато.
-
- Posts: 8
- Joined: Sat Nov 07, 2020 7:30 am
Re: Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
Добрый день,
Необходима диагностика контроллера Siemens Simatic S7-300 CPU315-2 DP. Карта памяти MC951/128KB/5V FLASH.
Контроллер установлен на ламинаторе Comexi , model CL 130, номер 2580, го выпуска 2002.
Ситуация:
приобрели б/у оборудование. Производили сборку-наладку, устраняли мелкие нерабочие моменты.
ЦПУ запускался, панель управления оператора запускалась. Были ошибки.
В процесса - сотрудники заменили батарейку резервного питания, вероятно не по инструкции.
После повторных попыток запуска - процессор и панель оператора не запускается, сигнальные светодиоды моргают с частотой ок.1 раз/секунду.
А именно SF/DC5V/FRCE/RUN/STOP и BUSF.
Оборудование находится в Крыму, Бахчисарайский район.
Ищем специалиста/ов, командировочные и т.д.с нас.
Иван +7-9787097336
Необходима диагностика контроллера Siemens Simatic S7-300 CPU315-2 DP. Карта памяти MC951/128KB/5V FLASH.
Контроллер установлен на ламинаторе Comexi , model CL 130, номер 2580, го выпуска 2002.
Ситуация:
приобрели б/у оборудование. Производили сборку-наладку, устраняли мелкие нерабочие моменты.
ЦПУ запускался, панель управления оператора запускалась. Были ошибки.
В процесса - сотрудники заменили батарейку резервного питания, вероятно не по инструкции.
После повторных попыток запуска - процессор и панель оператора не запускается, сигнальные светодиоды моргают с частотой ок.1 раз/секунду.
А именно SF/DC5V/FRCE/RUN/STOP и BUSF.
Оборудование находится в Крыму, Бахчисарайский район.
Ищем специалиста/ов, командировочные и т.д.с нас.
Иван +7-9787097336
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
Батарейку менять только с включенным питанием.
Last edited by Dfcz on Mon Nov 09, 2020 12:56 pm, edited 1 time in total.
-
- Posts: 8
- Joined: Sat Nov 07, 2020 7:30 am
Re: Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
Да, но уже поздно
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
Ну и зачем диагностика теперь? Если архив не делали, то уволить всех и искать, кто напишет программу заново.
Начинайте писать функциональную схему.
Если оно вам надо.
-
- Posts: 131
- Joined: Tue Feb 27, 2007 7:57 pm
- Location: South Ukraine
Re: Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
У производителя оборудования пробовали запросить?Airplastic wrote: ↑Mon Nov 09, 2020 10:38 amКонтроллер установлен на ламинаторе Comexi , model CL 130, номер 2580, го выпуска 2002.
Бывает что на старое оборудование присылают.
-
- Posts: 8
- Joined: Sat Nov 07, 2020 7:30 am
Re: Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
Запросили и производителя и предыдущих пользователей. Пока ответов нет...Serge_n wrote: ↑Mon Nov 09, 2020 2:54 pmУ производителя оборудования пробовали запросить?Airplastic wrote: ↑Mon Nov 09, 2020 10:38 amКонтроллер установлен на ламинаторе Comexi , model CL 130, номер 2580, го выпуска 2002.
Бывает что на старое оборудование присылают.
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
Может у кого из пользователей есть, как машина называется?Airplastic wrote: ↑Mon Nov 09, 2020 3:04 pm
Запросили и производителя и предыдущих пользователей. Пока ответов нет...
-
- Posts: 8
- Joined: Sat Nov 07, 2020 7:30 am
Re: Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
Бессольвентный ламинатор Comexi , модель Cl 130, год выпуска 2002, серийный номер 2580.Dfcz wrote: ↑Mon Nov 09, 2020 5:48 pmМожет у кого из пользователей есть, как машина называется?Airplastic wrote: ↑Mon Nov 09, 2020 3:04 pm
Запросили и производителя и предыдущих пользователей. Пока ответов нет...
Возможно один такой находится в СпБ.
-
- Posts: 298
- Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
- Location: Russia, Saint-Petersburg
Re: Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
Знать бы у кого именно в Питере... Но тут тоже может быть косяк - владельцы могут и не подпустить к машине...
-
- Posts: 8
- Joined: Sat Nov 07, 2020 7:30 am
-
- Posts: 298
- Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
- Location: Russia, Saint-Petersburg
Re: Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
Это дорогой, но самый надежный вариант.
Расскажете потом, чем закончилось? В смысле, какой диагноз поставили "родители" машины?
Расскажете потом, чем закончилось? В смысле, какой диагноз поставили "родители" машины?
-
- Posts: 8
- Joined: Sat Nov 07, 2020 7:30 am
-
- Posts: 61
- Joined: Wed Oct 10, 2007 5:03 pm
- Location: Russia SPb
Re: Диагностика контроллера Siemens s7-300 в Крыму
...решил вставить и свои мысли по существу вопроса...
... если моргают все индикаторы, то диагностику изнутри сделать НЕВОЗМОЖНО
просто не получится с ним соединиться (его НЕТ)...
...чтобы попытаться реанимировать оборудование(или оценить проблему) надо:
этот CPU s7-300 может работать и без батарейки и без программы,
поэтому вытаскиваем батарейку и карту памяти (желательно и CPU из корзины),
подключаем питание и пытаемся сбросить, очистить CPU переводя переключатель
режима в положение (вниз) MRES с удержанием на короткое время
(процедура подробно описана в документации)
Если CPU перешёл в STOP, всё вставляем на место и если на карте памяти
есть программа,она будет прочитана и загружена автоматически.
Процедуру сброса больше 10 раз делать смысла нет...
Если CPU не перешёл в STOP (что более вероятно), надо менять(ремонтировать) CPU
Далее необходимо прочитать программу, для этого нужен программатор от Siemens
который читает карты или другой точно такой же CPU s7-300
только для того чтобы прочитать программу.
Если получилось прочитать, её можно загрузить в другой CPU s7-300
и не обязательно в точно такой же (немного её поправив)
Ну а если программы нет, то решение проблемы будет зависеть от производителя
или точно не быстрым...
Удачи всем...
... если моргают все индикаторы, то диагностику изнутри сделать НЕВОЗМОЖНО
просто не получится с ним соединиться (его НЕТ)...
...чтобы попытаться реанимировать оборудование(или оценить проблему) надо:
этот CPU s7-300 может работать и без батарейки и без программы,
поэтому вытаскиваем батарейку и карту памяти (желательно и CPU из корзины),
подключаем питание и пытаемся сбросить, очистить CPU переводя переключатель
режима в положение (вниз) MRES с удержанием на короткое время
(процедура подробно описана в документации)
Если CPU перешёл в STOP, всё вставляем на место и если на карте памяти
есть программа,она будет прочитана и загружена автоматически.
Процедуру сброса больше 10 раз делать смысла нет...
Если CPU не перешёл в STOP (что более вероятно), надо менять(ремонтировать) CPU
Далее необходимо прочитать программу, для этого нужен программатор от Siemens
который читает карты или другой точно такой же CPU s7-300
только для того чтобы прочитать программу.
Если получилось прочитать, её можно загрузить в другой CPU s7-300
и не обязательно в точно такой же (немного её поправив)
Ну а если программы нет, то решение проблемы будет зависеть от производителя
или точно не быстрым...
Удачи всем...
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Диагностика контроллера Siemens s7-300
менял в этом году батарейку в профилактических целях на S7-315 2002-ого года
ситуация для объекта сложная - карта памяти (дорогая) была не заложена в проект,
а код программы и понимание сути процесса есть только у меня...
на совещаниях ежегодно упоминаю о невечности этой модели ПЛК, частотников и ... меня = единственного хранителя-носителя Программы
и необходимости менять всё оборудование управления, движки и кабели на новое...
хотя 1,5 ляма* в год ежегодно на протяжении 20 лет за замену батарейки тоже неплохо
*конторе
На самом деле платят за поиск причинно-следственных связей произошедших нештатных событий и устранение причин их возникновения в будущем
ситуация для объекта сложная - карта памяти (дорогая) была не заложена в проект,
а код программы и понимание сути процесса есть только у меня...
на совещаниях ежегодно упоминаю о невечности этой модели ПЛК, частотников и ... меня = единственного хранителя-носителя Программы
и необходимости менять всё оборудование управления, движки и кабели на новое...
хотя 1,5 ляма* в год ежегодно на протяжении 20 лет за замену батарейки тоже неплохо
*конторе
На самом деле платят за поиск причинно-следственных связей произошедших нештатных событий и устранение причин их возникновения в будущем