Доброго времени суток, в TIA Portal в проекте имеется данный блок пид регулирования. После сбоя по электричеству все параметры сбросились. ПИД регулятор стал работать импульсно на выходе 0..100%. Изменение значений коэффициентов ни на, что не влияют. Что можно посмотреть? какими параметрами можно играться?PULSE_ON выключено. Почему работает импульсно не понятно.
TCONT_CP
-
- Posts: 374
- Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
- Location: Russian Federation
Re: TCONT_CP
Тут почитай https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=true
Раздел 3.4.1.3
И да, там написано, что это импульсный PID-регулятор. Судя по диаграмме на стр.790.
Раздел 3.4.1.3
И да, там написано, что это импульсный PID-регулятор. Судя по диаграмме на стр.790.