PNIODiag

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Gray_falcon
Posts: 1
Joined: Tue Feb 09, 2021 6:46 am

PNIODiag

Post by Gray_falcon »

Добрый день.
У меня есть два проекта под S7-300 (317F контроллер)
На одном контроллере из начально не работала диагностика Profinet (FB126)
Сравнил код двух проектов, различий не нашёл.
Модуль не работающего проекта (FB126) в OUT1 выдаёт значение 16#11008093
Мануалы по модулю FB126 не помогли.


Image
Помогите разобраться, что не работает.