Система состоит из операторской станции на WinCC v74 и PLC S7-315 (проект на Step7 v5.4)
Требуется подключить операторскую панель TP1500 Comfort для отображения и управления (изменять уставки, управлять регулятором и т.д.).
Она программируется TiaPortal.
Нашел тему, где описано, как через PLC_Proxy в TIAPortal подключиться к данным S7-315 в Step7 v54.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-DE
Но читать данные получается, а записывать данные в DB контроллера из панели - нет.
На странице 16
73502293_WinCC_TIA_STEP7_V5_Proxy_DOKU_v30_en.pdf
пишет:
7. View of the created program structure in WinCC V13
After successful initialization, the previously selected data are displayed in the program folders as usual.
Note
The data cannot be processed in WinCC V13. There is only read access to the tags (greyed representation). Changes in the STEP 7 program are always made in the SIMATIC Manager.
Как запрограммировать панель для управления (кнопки, поля ввода-вывода) в проекте созданном в Step7 v54?
Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?
-
- Posts: 82
- Joined: Tue Oct 24, 2006 12:01 pm
- Location: Ukraine
-
- Posts: 62
- Joined: Sat May 17, 2014 1:26 am
Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?
Примечание:
Данные не могут быть обработаны в WinCC V13. К тегам имеется только доступ для чтения (серое представление). Изменения в программе STEP 7 всегда делаются в SIMATIC Manager.
Если я правильно понял из этого документа, Вы не можете менять структуру данных физического контроллера в TIA портале, поскольку это программируется в STEP 7 V5.4, (под тегами подразумеваются теги ПЛК на основе DB-шек, таблицы символов и т.п.) но там не говорится что их нельзя использовать в HMI для записи в них значений.
Если вам нужны теги для кнопок, полей ввода/вывода создайте их в STEP 7 V5.4 и сделайте последующую инициализацию в TIA портале.
Похоже этот контроллер Proxy - отражение вашего физического контроллера в STEP 7, Вы не можете менить отражение, но можете менять оригинал с последующей инициализацией (отражением) в TIA.
После подключения HMI к PLC_Proxy, все должно быть стандартно: создавайте необходимые теги HMI на основе тегов PLC_Proxy, рисуйте картинки и т.п.
-
- Faq & Info
- Posts: 428
- Joined: Wed Oct 05, 2005 9:00 am
Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?
TIA Portal Comfort panel and old Step7 v5.5 PLC
Так как новые комфортные панели не поддерживаются WinCC Flexible, а старые и не очень старые панели не поддерживаются ТИА Порталом v15,
то ... не надо отчаиваться... можно настроить новую панель на совместную работу со старым контроллером без переписывания старых проектов Step7 v5.*
https://www.youtube.com/watch?v=Mcx0eK0KCQM
Так как новые комфортные панели не поддерживаются WinCC Flexible, а старые и не очень старые панели не поддерживаются ТИА Порталом v15,
то ... не надо отчаиваться... можно настроить новую панель на совместную работу со старым контроллером без переписывания старых проектов Step7 v5.*
https://www.youtube.com/watch?v=Mcx0eK0KCQM
-
- Posts: 82
- Joined: Tue Oct 24, 2006 12:01 pm
- Location: Ukraine
Re: Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?
Всем спасибо.
Есть еще тема на форуме:
Как добавить новую панель оператора TP1500 в старый STEP7 проект ?
https://dfpd-forum.siemens.ru/viewtopic ... 41422284af
Есть еще тема на форуме:
Как добавить новую панель оператора TP1500 в старый STEP7 проект ?
https://dfpd-forum.siemens.ru/viewtopic ... 41422284af
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?
т
Естественно. Когда пишется программа, то в голову не придет закладывать возможность изменения данных еще как-то!!!Но читать данные получается, а записывать данные в DB контроллера из панели - нет
-
- Posts: 24
- Joined: Wed Dec 11, 2019 2:04 pm
Re: Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?
Почему просто, не создать новый проект HMI на tia? у 315 даже порт PN есть...
-
- Posts: 82
- Joined: Tue Oct 24, 2006 12:01 pm
- Location: Ukraine
Re: Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?
Уже давно существует проект на WinCC+СРU315.Dmitriy1992 wrote: ↑Wed Mar 17, 2021 11:54 am Почему просто, не создать новый проект HMI на tia? у 315 даже порт PN есть...
Заказчик хочет установить дополнительно ОР для возможного резервирования основных функций в случае выхода из строя операторской станции.
-
- Posts: 24
- Joined: Wed Dec 11, 2019 2:04 pm
Re: Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?
Проект wincc всё равно не запуститься на панели.
Сделать проект HMI для панели, с функциями и параметрами которые хочет видеть заказчик. Панель при этом, непосредственно будет общаться с плк и никак не зависеть от изначальной wincc.
Сделать проект HMI для панели, с функциями и параметрами которые хочет видеть заказчик. Панель при этом, непосредственно будет общаться с плк и никак не зависеть от изначальной wincc.
-
- Posts: 82
- Joined: Tue Oct 24, 2006 12:01 pm
- Location: Ukraine
Re: Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?
Так так и делаем.Dmitriy1992 wrote: ↑Thu Mar 18, 2021 8:10 am Проект wincc всё равно не запуститься на панели.
Сделать проект HMI для панели, с функциями и параметрами которые хочет видеть заказчик. Панель при этом, непосредственно будет общаться с плк и никак не зависеть от изначальной wincc.
Только проект для 315 написан в Step ver.5.4, а не в Step от TIAP.
Поэтому данные с ПЛК надо читать через PLC-proxy, а не через профинет напрямую.
Так, как подсказали на видео в предидущем посте.