Добрый день.
Есть машина на контроллере Twido TWDLMDA40DTK. модуль TWDNCO1M для CANOpen. В проекте Lexium05, подключенный по CAN. Теперь меняем на Lexium 32.
Пытаюсь добавить в TwidoSuite (ver. 2.33.00) Lexium 32. На сайте Шнайдера нашел только один файл SELXM32A_0126E.EDS для CAN. После импорта файла в раздел \Network Elements\CANOpen\Drives_and_motion появляется Lexium 32. Но при добавлении в структуру сети и привязке Macros-drive на CANopen сеть получается проблема с поддержкой макросов CAN. То есть если выбрать привод, поменять настройку сети с Модбас на CAN и выбрать адрес привода Lexium32, TwidoSuite пишет, что для данного адреса не макросов. Старый Lexium05 позволяет увидеть 12 макросов, а для 32-го - пусто.
Запрос поставщику не дал пока действенной помощи. Прислали только тот самый файл .EDS, что и на сайте.
Предполагаю, что в папках программы (C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\TwidoSuite\Catalogue\402\Lexium ...) с рабочим каталогом для Lexium32 могут храниться еще файлы .eds и .spd. Отдельно эти файлы не нашел в сети или форумах.
Если есть такая папка или где-то можете поискать, помогите пожалуйста.
Замена Lexium05 на Lexum32. Проект на Twidosuite
-
- Posts: 7
- Joined: Mon Jul 16, 2012 8:40 am