Всем здраствуйте.
Проблема:
Есть проект клиент - сервер(резервированный)
При настройке Horn на клиентской станции квитирование работает только на этой станции
(на других станциях звук продолжает играть)
Не понятно как настроить мультиквирование!
Прочитал инструкцию, не помогло.
"
Procedure
1. Configure the signal assignment on each OS client in the WinCC "Horn" editor.
2. Enter the signal tag with a server prefix in the "Signal tag" column of the table in the "Signal
assignment" hierarchy folder of the "Signal assignment" detail area, because the signal tag
must be created on the OS server.
3. Select "Multiple acknowledgment in the following group" from the drop-down list of the
"Acknowledgement tag" line in the "Signal settings" hierarchy folder of the "Properties -
Settings" detail area.
4. Enter the same group name, e.g. "GROUP1", in the text field in each case in the "Multiple
acknowledgment in the following group:" line.
5. Configure the signal assignment on the OS server in the WinCC "Horn" editor.
6. Select "Multiple acknowledgment in the following group" from the drop-down list of the
"Acknowledgement tag" line in the "Signal settings" hierarchy folder of the "Properties -
Settings" detail area.
7. Enter the same group name, e.g. "GROUP1", in the text field in each case in the "Multiple
acknowledgment in the following group:" line.
"
Прочитал инструкции, но Не понятно теги на станции не видятся, Группа "GROUP1" больше нигде не всплывает, и на сервере только одно окошко задание группы, а если их 2?
Horn WinCC 7.4 V8.2 мультиквитирование и деление
-
- Posts: 16
- Joined: Thu Feb 25, 2010 6:09 am
-
- Posts: 16
- Joined: Thu Feb 25, 2010 6:09 am
Re: Horn WinCC 7.4 V8.2 мультиквитирование и деление
Все разобрался, требуется проект сделать с Plant View, других вариантов не существует