Имеется PLC Simatic C7-633.
https://support.industry.siemens.com/cs ... s&lc=ru-RU
При подключении через Step7 в режиме онлайн видно все блоки, но нельзя редактировать т.к. на всех стоит протект.6ES7633-2BF02-0AE3
C7-633 DP
SIMATIC C7-633 DP,
Complete unit with integrated components: S7-300 CPU 315-2DP, SIMATIC OP7 and IM360, with integrated MPI/PROFIBUS DP interface
При попытке сохранить блоки через upload pg процес проходит но блоки не копируются (папка bloks остается пустой).
Новосозданые блоки нормально загружаются и выгружаются, старые ни стереть ни скопировать.
Пробовал сделать общий сброс, загруженные мной блоки стираются а старые остаются.
Подскажите, как можна скопировать или в крайнем случае стереть программу из cpu для загрузки новой. Спасибо.