PLC C7-633

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Pawel tv
Posts: 4
Joined: Mon Sep 27, 2021 9:15 pm
Location: Lodz

PLC C7-633

Post by Pawel tv »

Доброго времени суток. Прошу помощи участников форума.
Имеется PLC Simatic C7-633.
https://support.industry.siemens.com/cs ... s&lc=ru-RU
6ES7633-2BF02-0AE3
C7-633 DP
SIMATIC C7-633 DP,
Complete unit with integrated components: S7-300 CPU 315-2DP, SIMATIC OP7 and IM360, with integrated MPI/PROFIBUS DP interface

Image
При подключении через Step7 в режиме онлайн видно все блоки, но нельзя редактировать т.к. на всех стоит протект.
При попытке сохранить блоки через upload pg процес проходит но блоки не копируются (папка bloks остается пустой).
Новосозданые блоки нормально загружаются и выгружаются, старые ни стереть ни скопировать.
Пробовал сделать общий сброс, загруженные мной блоки стираются а старые остаются.
Подскажите, как можна скопировать или в крайнем случае стереть программу из cpu для загрузки новой. Спасибо.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: PLC C7-633

Post by CoMod »

Копию экрана Симатик Менеджера с перечнем блоков онлайн выложи
Pawel tv
Posts: 4
Joined: Mon Sep 27, 2021 9:15 pm
Location: Lodz

Re: PLC C7-633

Post by Pawel tv »

Это?
printscreen
Show
Image[/url]

Image[/url]

Image[/url]
Rex2701
Posts: 374
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: PLC C7-633

Post by Rex2701 »

Это же системные блоки, часть операционной системы SIMATIC'а. Их нельзя удалить.
В остальном я вижу, что контроллер уже пуст, ни одной пользовательской FC/FB/DB не видно.
Pawel tv
Posts: 4
Joined: Mon Sep 27, 2021 9:15 pm
Location: Lodz

Re: PLC C7-633

Post by Pawel tv »

Спасибо за помощь, просто я новичок в этом деле, я думал, что внутренних системных блоков вообще не должно быть видно для глаза . То есть можна спокойно добавлять свои блоки? И ещё вопрос: при создании блока когда даёшь имя для некоторых входов логических элементов пишет что то типа ошибки символов. Может посоветуете хорошую литературу в этом направлении для новичка.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: PLC C7-633

Post by CoMod »

:anon: Копия экрана с сообщением о проблеме помогает найти причины проблемы
Image
Pawel tv
Posts: 4
Joined: Mon Sep 27, 2021 9:15 pm
Location: Lodz

Re: PLC C7-633

Post by Pawel tv »

Причину ошибки нашел, забыл прописать входы и выходы в hardware