Как в TIA Portal подключить устройство по Ethernet, если его нет в базе портала?
-
- Posts: 155
- Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am
Как в TIA Portal подключить устройство по Ethernet, если его нет в базе портала?
Допустим есть у нас устройство, датчик с Ethernet интерфейсом. Подключили мы его кабелем в общий свитч, где уже подключены плк S7-1200 (любой) и панель HMI. Что дальше делать? Как настроить связь с этим устройством? Какой блок использовать для обмена данными с устройством? (В моем случае только получать данные с устройства). Суть вопроса: каков общий принцип подключения таких устройств и где про это можно почитать? Спасибо!
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Как в TIA Portal подключить устройство по Ethernet, если его нет в базе портала?
Ethernet интерфейс является электрическим интерфейсом...
а для общения нужен логический интерфейс Протокола - Profinet, Modbus
это как электрическим интерфейс RS-485 c логическими Протоколами Profibus или Modbus
Типы поддерживаемых протоколов ищи у производителя устройства
а для общения нужен логический интерфейс Протокола - Profinet, Modbus
это как электрическим интерфейс RS-485 c логическими Протоколами Profibus или Modbus
Типы поддерживаемых протоколов ищи у производителя устройства
-
- Posts: 155
- Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am
Re: Как в TIA Portal подключить устройство по Ethernet, если его нет в базе портала?
Приобрели устройство с электрическим интерфейсом Ethernet и логическим интерфейсом Profinet IO. Как его добавить в систему и как опрашивать. В базе данных портала его естественно нет. Портал V17.
-
- Posts: 51
- Joined: Thu Dec 08, 2011 11:23 am
Re: Как в TIA Portal подключить устройство по Ethernet, если его нет в базе портала?
Вам необходимо найти конфигурационный файл .GSDML для вашего устройства (обычно идет комплектно с оборудованием или скачивается с сайта производителя).
Добавить его в базу TIA Portal-а (через меню: "Options -> ...GSD").
Найти инструкцию на ваше устройства для протокола Profinet IO (обычно идет комплектно с оборудованием или скачивается с сайта производителя), где будет расписано последовательность действий и описание структур (откуда что читается). Если такой инструкции нет, то необходимо будет поизучать свое устройство самому и на примерах для аналогичных устройств (например с сайта Siemens ТУТ) организовать чтение интересующей вас информации.
Добавить его в базу TIA Portal-а (через меню: "Options -> ...GSD").
Найти инструкцию на ваше устройства для протокола Profinet IO (обычно идет комплектно с оборудованием или скачивается с сайта производителя), где будет расписано последовательность действий и описание структур (откуда что читается). Если такой инструкции нет, то необходимо будет поизучать свое устройство самому и на примерах для аналогичных устройств (например с сайта Siemens ТУТ) организовать чтение интересующей вас информации.
-
- Faq & Info
- Posts: 178
- Joined: Thu Oct 13, 2005 6:42 pm
- Location: Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы
Re: Как в TIA Portal подключить устройство по Ethernet, если его нет в базе портала?
How do you install a GSD file and which GSD file version is released for which version of STEP 7 (TIA Portal)?
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109738401
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109738401