Проблема с коммутатором Scalance X005

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
tubus
Posts: 1
Joined: Tue Jun 07, 2022 8:31 am

Проблема с коммутатором Scalance X005

Post by tubus »

Добрый день
У меня есть проблема с коммутатором Scalance X005.
Есть оборудование Siemens, подключенное по ethernet в линию NCU - MCP - PCU, которое исправно работает. Но мне нужно организовать соединение звездой через коммутатор Scalance X005. Я подключаю к нему NCU, MCP и PCU, но они друг друга не видят. Светодиоды портов, к которым подключены MCP и PCU, горят зелёным, но иногда гаснут на доли секунды. На самом MCP все светодиоды ритмично мигают, а на PCU сеть не идентифицируется, ни одного пакета не приходит и NCU с него не пингуется. На Скалансе светодиод порта, к которому подключен NCU, неравномерно мигает зелёным: загорается на 1 сек и гаснет на 2-8 сек. При этом в мануале на этот коммутатор вообще не описано мигание зелёного. Я пробовал подключать кабель от NCU к другим портам коммутатора, но их светодиоды ведут себя так же. Странное поведение, учитывая, что это неуправляемый коммутатор.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема в работе этого коммутатора?
Answers to FAQs
Faq & Info
Faq & Info
Posts: 178
Joined: Thu Oct 13, 2005 6:42 pm
Location: Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы

Re: Проблема с коммутатором Scalance X005

Post by Answers to FAQs »

если настроена топология,то работать не будет
синумерик под порталом? зайди в нетворк конфиг, на закладку топология и удали там соединения
потом загрузить надо
одна проблема: не помню обязательно ли синумерику топология...
можно 005 добавить в топологию и соединить, только обязательно реальные соединения должны совпадать с запрограммированными!