Добрый вечер. Мне требуется сгенерировать трафик S7comm и собрать его c другого устройства OPC Сервером.
(Это для стенда по тестированию сетевых устройств)
У меня есть PLCSIM Advanced V3.0 подскажите пожалуйста я смогу сделать это с помощью данного симулятора?
И можно ли сделать связь S7comm между контроллером и любым другим устройством?
P.S. S7comm plus не подходит.
S7comm на PLCSIM
-
- Posts: 47
- Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm
Re: S7comm на PLCSIM
Нашел информацию, что S7comm работает только на 300 и 400 контроллерах, на 1200 и 1500 там S7comm plus.
Собственно такой вопрос, можно ли обратиться к симулятору по сети с другого хоста? или он работает только на локальном компе?
Собственно такой вопрос, можно ли обратиться к симулятору по сети с другого хоста? или он работает только на локальном компе?
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: S7comm на PLCSIM
можно, там в настройках указать сетевуху вместо виртуальной.
адванс работает только с 1500
проц выступает в роли сервака, он ничего не генерирует. клиент обращается и получает данные
а чем S7comm plus не подходит ? те же яйца только символьные а не абсолютные....
а если в проге задать дб неоптимизированные или обращаться только к мемори, то можно использовать S7comm
адванс работает только с 1500
проц выступает в роли сервака, он ничего не генерирует. клиент обращается и получает данные
а чем S7comm plus не подходит ? те же яйца только символьные а не абсолютные....
а если в проге задать дб неоптимизированные или обращаться только к мемори, то можно использовать S7comm
-
- Faq & Info
- Posts: 179
- Joined: Thu Oct 13, 2005 6:42 pm
- Location: Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы
-
- Posts: 47
- Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm
Re: S7comm на PLCSIM
Мне Firewall проверить он и на S7comm + заточен тоже. Но проверить необходимо все.
Вот так необходимо сделать? а в настройках проекта IP указать компьютера на котором запущен данный симулятор?
Мне просто сказали что старый PLCSIM только localhost, и чтобык нему прицепиться из вне нужна какая то софтина.
Вот так необходимо сделать? а в настройках проекта IP указать компьютера на котором запущен данный симулятор?
Мне просто сказали что старый PLCSIM только localhost, и чтобык нему прицепиться из вне нужна какая то софтина.
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: S7comm на PLCSIM
фото обычного симулятора...
так какой ?
обычный только локально работает
так какой ?
обычный только локально работает
-
- Posts: 47
- Joined: Sun Sep 10, 2017 12:19 pm
Re: S7comm на PLCSIM
А 300 контроллер разве загрузиться в PLCSIM advanced тот же вроде только 1200 и 1500