WinCC v7.4 и ET200SP
-
- Posts: 193
- Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am
WinCC v7.4 и ET200SP
Добрый день уважаемые форумчане. У меня есть ET200SP (CPU 1510 SP-1PN). Проект пишется на портале 16. Можно ли настроить WinCC v7.4 для работы с ним через ethernet? Нигде не могу найти примеров и документацию по этому вопросу.
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: WinCC v7.4 и ET200SP
можно
правой кнопкой на каналы, добавить с7+ ... по-памяти пишу...
можно указать и как 300 только слот 1 и дб с абсолютной адресацией, если не ошибаюсь к меня работало не помню версию
правой кнопкой на каналы, добавить с7+ ... по-памяти пишу...
можно указать и как 300 только слот 1 и дб с абсолютной адресацией, если не ошибаюсь к меня работало не помню версию
-
- Posts: 193
- Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am
Re: WinCC v7.4 и ET200SP
Спасибо за ответ. Я так понял, что это s7 protocol suite + TCP connection? Так я пробовал, но у меня ничего вышло. Связи нет. Может чего-то не хватает, типа симатик нет? Нашел на сайте сименса такую документацию - https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW , но в этом драйвере связи только CPU1200 и CPU1500. В настройках пробовал ставить и то и другое. Результат тот же. Только там в настройках нужно еще указать интерфейс, через который будет связь, а у меня он не определен (не помню как в винсиси он написан был). Там еще указывается пароль. Это пароль на загрузку программы в контроллер? Указал его, связи нет. Куда копать вообще не представляю. На ютубе обычно видео разные имеются, но там тоже ничего не нашел.
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: WinCC v7.4 и ET200SP
симатик-нет обязан быть установлен без него никуда
ET200SP это тот же 1500
ET200SP это тот же 1500
-
- Posts: 193
- Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am
Re: WinCC v7.4 и ET200SP
Да я про него забыл совсем))). Вспомнил только пока писал предыдущий пост. Завтра посмотрю, установлен он или нет
Т.е. я так понимаю, что связь должна пойти и по S7 и по 1500? Тогда для чего в драйвере на 1500 нужен пароль? Это пароль на что? Просто на тиа портал проект не я делал изначально, я его просто допиливаю в плане программы (пид регулятор и т.д).
Т.е. я так понимаю, что связь должна пойти и по S7 и по 1500? Тогда для чего в драйвере на 1500 нужен пароль? Это пароль на что? Просто на тиа портал проект не я делал изначально, я его просто допиливаю в плане программы (пид регулятор и т.д).
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: WinCC v7.4 и ET200SP
это если проц запаролен, то надо туда вписать пароль доступа минимум hmi
-
- Posts: 193
- Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am
Re: WinCC v7.4 и ET200SP
Оказалось, что Simatic NET мне не нужно было ставить, т.к. был установлен тиа портал 16. А нужно было сделать настройки в Set PC PG и указать Access point (совсем забыл как связь настраивается на WinCC). Через s7 protocol suite связь не удалось установить, получилось через S7-1500 channel.
Спасибо огромное за помощь.