[?+]: TIA 17 -> TIA 15

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Sanya
Posts: 11
Joined: Thu Apr 22, 2010 6:58 pm

[?+]: TIA 17 -> TIA 15

Post by Sanya »

Здравствуйте!
Столкнулся с такой ситуацией.
В новый ПЛК 1214 загрузил проект v17, после чего понадобилось работать в версии 15.1
И загрузить проект v15.1 для отладки в контроллер где ранее отлаживался проект v 17 не получается.
TIA 15.1 контроллер видит, но грузить не хочет.
Что может быть и как решить эту проблему???
Спасибо
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: TIA 17 -> TIA 15

Post by CoMod »

Покажи сообщение об отказе - копию экрана делать умеешь ?
Можно:
- стереть ВСЁ войдя в онлайн интерфейса своей сетевой карты
Image

- залить старую прошивку для старого Портала
- вставить пустую карту памяти SMC
Sanya
Posts: 11
Joined: Thu Apr 22, 2010 6:58 pm

Re: TIA 17 -> TIA 15

Post by Sanya »

Экраны сделал, толь как их сюда вставить?
В сообщениях пишет: Ошибка установления соединения по адресу 192.168.0.1
Не совместимое устройство по адресу 192.168.0.1
Хотя при тесте светодиоды на контроллере моргают.
Разница только в том, что в 17 версии загружал контроллер fw4.5, а в 15 версии fw4.3
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: TIA 17 -> TIA 15

Post by CoMod »

клади на https://ru.imgbb.com/
сюда ссылку превью с кликом

Code: Select all

[url=https://i.ibb.co/TgGPDkD/Reset-to-factory.jpg][img]https://i.ibb.co/LZy9D8D/Reset-to-factory.jpg[/img][/url]
Посмотри в онлайн как у меня на картинке какой адрес у контроллёра - при желании там можно назначить другой адрес.
В проекте 15.1 выставляешь в конфигурации адрес прошивки какой дают.
При загрузке будет предупреждение - мол номера версий не совпадают. но без проблем всё должно загрузиться и работать
у меня на картинке в контроллёре прошивка 4.6 18-ой версии, а работаю в 4.4 16-ой
Image
Sanya
Posts: 11
Joined: Thu Apr 22, 2010 6:58 pm

Re: TIA 17 -> TIA 15

Post by Sanya »

Спасибо, получилось!
Сбросил контроллер в 17 версии и в 15 всё заработало.
Теперь другая проблема появилась.
Обновил рабочую машину до 17 версии, а панель не хочет грузиться (KTP1200 Basic)
Image
подскажите что ей нужно?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: TIA 17 -> TIA 15

Post by CoMod »

сравни номера версий прошивки панели в проекте и в реале - сбрось в заводские установки/обнови версию до нужной через ProSave
Sanya
Posts: 11
Joined: Thu Apr 22, 2010 6:58 pm

[?+]: TIA 17 -> TIA 15

Post by Sanya »

Спасибо за подсказки, давно так сименсом не занимался.
Почему-то в 17 версии нет образов панелей. Подкинул туда из 15.1 и всё норм.
А вот просейв конектиться отказался почему-то.
Ещё раз огромное спасибо.
тема закрыта