Unidrive SP 1402. SL3.Er

привода и частотники
it_eng
Posts: 32
Joined: Fri Oct 29, 2010 5:09 pm

Unidrive SP 1402. SL3.Er

Post by it_eng »

Доброго дня форумчане. Случилась такая вот проблема:
ЧП Emerson Unidrive SP1402 на мониторчике вышла ошибка triP SL3.Er сразу при включении оборудования (контроллера). В мануалах написано, что это ошибка дополнительного модуля/ В моем случае это SM-Profibus DP.

Мы пытаемся запустить установку выдува ПЭТ бутылок литовского производства, которая простояла лет 5-6 без работы. Контроллер VIPA с периферией.
Image
ПЧ настроен на режим Closed loop SErVo. Иногда (не постоянно) в параметре 17.50 появляется код 65. В Fault log все триггеры с 0 по 9 показывают Trip Code - 212.
Согласно документации код 212, если используется модуль CM-Prjfibus DP, обозначает - "Один или несколько параметров, указанных в конфигурации отображения циклических данных OUT (Pr MM.20 до Pr MM.29), нельзя использовать как источник для данных OUT. Параметр может не существовать или только для чтения." Вот это мне не понятно!
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Unidrive SP 1402. SL3.Er

Post by Dfcz »

Если машина стояла 5 лет, то все текущие данные должны слететь. И если в программе не предусмотрена загрузка начальных данных, то всё очень плохо.
Архивы есть?