ЧП Emerson Unidrive SP1402 на мониторчике вышла ошибка triP SL3.Er сразу при включении оборудования (контроллера). В мануалах написано, что это ошибка дополнительного модуля/ В моем случае это SM-Profibus DP.
Мы пытаемся запустить установку выдува ПЭТ бутылок литовского производства, которая простояла лет 5-6 без работы. Контроллер VIPA с периферией.
ПЧ настроен на режим Closed loop SErVo. Иногда (не постоянно) в параметре 17.50 появляется код 65. В Fault log все триггеры с 0 по 9 показывают Trip Code - 212.
Согласно документации код 212, если используется модуль CM-Prjfibus DP, обозначает - "Один или несколько параметров, указанных в конфигурации отображения циклических данных OUT (Pr MM.20 до Pr MM.29), нельзя использовать как источник для данных OUT. Параметр может не существовать или только для чтения." Вот это мне не понятно!