Всем привет.
Пытаюсь получить данные с контроллера давления tic edwards.
Использую блоки fb9 и fb10 cp ptp.
На модуле мигают индикаторы отправки и приема данных, но к сожалению блок приема данных пуст и длина принятого пакета 0.
Пытался отправить
#01?S902$r
#01:99?S902$r
И просто без адреса. Ответ всегда 0.
Cp440 настроен на 9600, 8 бит, стоп1, none.
2 провода.
Подскажите что делаю не так.
Проект в step7 v5.5 + sp1
https://drive.google.com/file/d/12Yic0L ... p=drivesdk
Связь между cp440 rs485 acsii и tic edwards
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Связь между cp440 rs485 acsii и tic edwards
как мне помнится, надо отправлять сам стринг, без адреса и без семёновских системных байтов
-
- Posts: 3
- Joined: Wed Aug 15, 2012 11:58 am
Re: Связь между cp440 rs485 acsii и tic edwards
Пробовал без адреса и без CR.
Проблема в том, если адрес не отправлять, то как он к другим сможет обратиться?
Их у нас много.
Проблема в том, если адрес не отправлять, то как он к другим сможет обратиться?
Их у нас много.
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Связь между cp440 rs485 acsii и tic edwards
я про 1 байт сименсовского стринга, отправлять надо char,ы в них нет системных байтов или отрезать этот байт.
ещё может быть что у tic edwards есть определённый символ начала и окончания пакета
обычно в acsii нет CR.
ещё может быть что у tic edwards есть определённый символ начала и окончания пакета
обычно в acsii нет CR.
-
- Posts: 3
- Joined: Wed Aug 15, 2012 11:58 am
Re: Связь между cp440 rs485 acsii и tic edwards
Отправлял символами char,ы.
Попробовал в kitty отправить через Овен ac4, телеграмма вышла таким образом #01:99?S902 и так 3 тика ответили со свом адресом ентер как CR работает.
К сожалению нет отключения в этом гипервизоре отключения автоматического CR
Надо пробовать в настройках модуля.
Попробовал в kitty отправить через Овен ac4, телеграмма вышла таким образом #01:99?S902 и так 3 тика ответили со свом адресом ентер как CR работает.
К сожалению нет отключения в этом гипервизоре отключения автоматического CR
Надо пробовать в настройках модуля.
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Связь между cp440 rs485 acsii и tic edwards
а не должен блок вызываться в об1?
какой номер ошибки?
какой номер ошибки?