Проблемы с логами на HMI
-
- Posts: 7
- Joined: Thu Nov 22, 2012 9:15 pm
Проблемы с логами на HMI
Добрый день. Подскажите, при записи логов на панели KTP900 Basic PN на флэшку, происходит оооооочень медленное их считывание потом панелью(панель зависает надолго, а потом открывает лог). В нормальной ситуации на флэшке должна создаваться панелью папка, которая открывается на ПК. При просмотре фдэшки на ПК выдается ошибка: "Нет доступа. Файл или папка повреждены. Чтение невозможно." При установке флэшки в панель запись логов на нее идет. Флэшка на 32 ГБ.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Проблемы с логами на HMI
Возьми флешку меньшего размера в формате FAT32 = до 16 GBФлэшка на 32 ГБ.
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=en-US
Number of USB interfaces 1; Up to 16 GB
-
- Posts: 7
- Joined: Thu Nov 22, 2012 9:15 pm
Re: Проблемы с логами на HMI
Спасибо за совет, но оказалось, что, как говорится, сам виноват. В проекте, в Historical data, я взял да и переименовал название дата лога (по умолчанию Data_log_1), причем даже на русский. В итоге он на это и ругался. Правда непонятно почему. То есть он папку на флешке создавал, но в проводнике на windows 10 ее не видел. Только когда флешку на комп с ХР вставил, оказалась, что там есть папка с логами, но она не читаема. Тут до меня и дошло. Спасибо за участие. Также я выяснил, что с FAT32 панель флеш не видит.