S7 1200 v4.5 Выгрузка проекта

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
alex_0904
Posts: 5
Joined: Tue Nov 06, 2007 3:04 pm
Location: Ukraine

S7 1200 v4.5 Выгрузка проекта

Post by alex_0904 »

Добрый день. Имеется контроллер S7 214-1ag40-oxbo через онлайн диагностику выяснил что прошивка CPU версии 4.5, а проек выполнен в с использованием Tia Portal 16.0.
При попытке выгрузить проект с CPU пишет ошибку по несовместимости версий, что у CPU версия 4.5, а портал поддерживает только 4.4. Начинается выгрузка проекта. В дереве проекта появляется цпу с именем, появляются программные блоки, теги и т.д, но при соединении онлайн возле программных блоков нет зеленого кружка свидетельствующего о соответствии онлайн и офлайн проекта. В программных блоках есть один блок с паролем.
В каталоге я не могу выбрать цпу версии 4.5. На форумах пишут что версию 4.5 цпу поддерживает портал версии 17 и выше. Через оплоад как новую станцию в проекте версию цпу поставил 4.1.
Что я делаю не так, или программные блоки защищены и у меня онлайн не показывается что выгруженные блоки соответствуют тем что в цпу?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: S7 1200 v4.5 Выгрузка проекта

Post by CoMod »

Поставь 17-ый или 18-ый Портал и выгрузи
(h) Поставить 17-ый или 18-ый Портал и выгрузить не получится (boom)
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs ... /109793280
Necessary requirements for running the above modules and functionalities
To configure the SIMATIC S7-1200 CPUs version 4.5 and higher it requires the Engineering System Step7 with version V17.0 and higher, Basic or Professional.
alex_0904
Posts: 5
Joined: Tue Nov 06, 2007 3:04 pm
Location: Ukraine

Re: S7 1200 v4.5 Выгрузка проекта

Post by alex_0904 »

Ставил я портал версии 17, но он пишет что версия портала не соответствует версии той что загружена в цпу и вообще не выгружает проект.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: S7 1200 v4.5 Выгрузка проекта

Post by CoMod »

Ставил я портал версии 17, но он пишет что версия портала не соответствует версии той что загружена в цпу и вообще не выгружает проект.
к сожалению это пример Тотальной ДезИнтеграции Автоматизации - когда существовавшую преемственность проектов в Степ7 просто перечеркнули в Портале
unfortunately, this is an example of Total DisIntegration of Automation - when the existing continuity of projects in Step7 was simply crossed out in the Portal
Image
alex_0904
Posts: 5
Joined: Tue Nov 06, 2007 3:04 pm
Location: Ukraine

Re: S7 1200 v4.5 Выгрузка проекта

Post by alex_0904 »

Все таки 16 порталом все блоки выгружались. При сравнении онлайн и офлайн блоков увидел несоответствие языков проектов онлайн и офлайн. После смены языка портал показал соответствие программных блоков и железа.
Задам еще один вопрос.
К данному контроллеру подключена панель, но в настройке сети ее нет. Соответственно и ProSave к ней не подключается. Бекап пока сделал на флешку. Теоретически если необходимо будет заменить контроллер я должен буду сам создать HMI соединение с панелью с указанием ее IP адреса?