Здравствуйте.
Контроллер Simotion D425-2DP/PN вышел в Stop, по причине выхода из строя интерфейсного блока станции сбора сигналов ET200SP.
Новую станцию установили, но требуется сделать прошивку конфигурации. Исходный проект отсутствует.
При попытке выгрузить аппаратную конфигурацию из блока Simotion D425-2DP/PN TIA Portal (v17)
ругается на отсутствие файла gsdml-v2.3-siemens-sinamics_g120-20140313.xml.
По совету из руководства на G120 выгрузил файл, хранящийся в приводе на SD карту.
Там была версия GSDML-V2.31-Siemens-Sinamics_G120-20140704.
При попытке добавить её в TIA, получаю ответ, что такая у меня уже есть.
На сайте Siemens версии 2.3 нет.
Похожая проблема встретилась на китайском сайте, но решения не написано.
Может можно как-то сгенерировать .xml файл или есть у кого.
Прошу помочь.
[?+]: gsdml-v2.3-siemens-sinamics_g120-20140313.xml
-
- Posts: 5
- Joined: Tue Sep 29, 2015 3:46 am
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: [Request]: gsdml-v2.3-siemens-sinamics_g120-20140313.xml
можно попробовать переименовать имеющийся файл v2.31 в v2.3 с требуемой датой
а внутри тесктовым редактром заменить все "v2.31" на "v2.3"
внутри файла в шапке перечислены изменения по датам - типа
а внутри тесктовым редактром заменить все "v2.31" на "v2.3"
внутри файла в шапке перечислены изменения по датам - типа
20070118: update of Text, Device ID, PROFIsafe SubmoduleIdentNumber
20070131: removed rest of IRT functionality
-
- Posts: 5
- Joined: Tue Sep 29, 2015 3:46 am
-
- Posts: 98
- Joined: Mon Apr 26, 2010 7:02 pm
- Location: Н.Новгород
Re: [Request]: gsdml-v2.3-siemens-sinamics_g120-20140313.xml
А Simotion требует какого то особого программирования для ET200SP?
Простого присвоения старого адреса и имени устройства PROFINET новому интерфейсному модулю ET200SP недостаточно для принятия в систему?
Простого присвоения старого адреса и имени устройства PROFINET новому интерфейсному модулю ET200SP недостаточно для принятия в систему?
-
- Posts: 5
- Joined: Tue Sep 29, 2015 3:46 am
Re: [Request]: gsdml-v2.3-siemens-sinamics_g120-20140313.xml
Исходный проект отсутствует. Имена и адреса неизвестны. Идея была в скачивании актуальной конфигурации и последующей заливки, чтобы прописались имена и адреса. + скачать всю возможную информацию по настройке осей и приводов для переписывания программы, если система управления будет приговорена.
-
- Posts: 98
- Joined: Mon Apr 26, 2010 7:02 pm
- Location: Н.Новгород
Re: [Request]: gsdml-v2.3-siemens-sinamics_g120-20140313.xml
Он вообще ничего не выгружает?
В диагностике могут быть имя и адрес - он же их ищет. Я так понимаю вам нужны только адрес и имя той ET200SP.
В диагностике могут быть имя и адрес - он же их ищет. Я так понимаю вам нужны только адрес и имя той ET200SP.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: [Request]: gsdml-v2.3-siemens-sinamics_g120-20140313.xml
Выложи свой файл на файлообменник
-
- Posts: 5
- Joined: Tue Sep 29, 2015 3:46 am
Re: [Request]: gsdml-v2.3-siemens-sinamics_g120-20140313.xml
В диагностике есть имя и адрес порта Профинет сети, к которой подключены станции I/O и привода. Но как угадать имена и адреса всех устройств.
Правленный файл 2.3 и исходный 2.31
https://dropmefiles.com/lvSh7
Правленный файл 2.3 и исходный 2.31
https://dropmefiles.com/lvSh7
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: [Request]: gsdml-v2.3-siemens-sinamics_g120-20140313.xml
симоушн в стоп
выкл.питание - вкл
модуль информейшн - диаг.буфер
там будет имя которое он не нашёл
задать это имя в ет
выкл.питание - вкл
симоушн в ран
должно заработать
с ним вообше засада
если часть проги написана в cfc и не отметили возможность аплоада, то выкачать эту часть не получится и сообшения об этом не предусмотрено
мне кажется лучше скопировать карточку и залить её на такую же
выкл.питание - вкл
модуль информейшн - диаг.буфер
там будет имя которое он не нашёл
задать это имя в ет
выкл.питание - вкл
симоушн в ран
должно заработать
с ним вообше засада
если часть проги написана в cfc и не отметили возможность аплоада, то выкачать эту часть не получится и сообшения об этом не предусмотрено
мне кажется лучше скопировать карточку и залить её на такую же
-
- Posts: 5
- Joined: Tue Sep 29, 2015 3:46 am
[?+]: gsdml-v2.3-siemens-sinamics_g120-20140313.xml
Установил TIA v13 SP1, StartDrive v13 SP1. Нашел нужный файл. Добавил его в TIA v17.
Нашел в сети доступный узел Simotion D. Загрузил его в пустой проект.
Зашел в конфигурацию сети и увидел IP адреса и имена узлов. Прописал станцию ET200sp. Контроллер нашел её.
Система заработала.
Всем спасибо за советы.
С уважением, Игорь.
Нашел в сети доступный узел Simotion D. Загрузил его в пустой проект.
Зашел в конфигурацию сети и увидел IP адреса и имена узлов. Прописал станцию ET200sp. Контроллер нашел её.
Система заработала.
Всем спасибо за советы.