Weintek TK6070 - PLC RKCinst ha400 проблемы коммуникации.

Прочие PLC и HMI на русском
TiberiU
Posts: 9
Joined: Sat Oct 22, 2022 4:13 pm

Weintek TK6070 - PLC RKCinst ha400 проблемы коммуникации.

Post by TiberiU »

Итак имеем комплект Weintek TK6070(RS323,RS485, usb) - ПЛК клон FX2N(modbus rs232) - регулятор температуры RKC instrument HA400(modbus RS485). Несколько режимов нагрева, разные уставки.
При эксплуатации программы была замечена неприемлемая ошибка, что при переходе из режима в режим, запаздывает либо передача уставки, либо передача отключения регулятора.
Приводит к тому, что либо невыключившийся еще контроллер врубает резко нагрев на другую уставку, а потом выключается, либо еще не дошла в контроллер новая уставка, а он уже включился, а позже доходит новая уставка.
Отключил ПЛК чтобы исключить влияние программы плк, и управлял непосредсвенно HMI->HA400. Сложности остаются.
Передача команд HMI->HA400 реализована через макрос.(прилагаю).

Code: Select all

macro_command main()
unsigned Short temp, ustavka, nagrev, index, failure, condition
GetData(condition, "device 1", 4x, 60, 1)
SetData(condition, "Local HMI", LW, 9201, 1)
GetData(failure, "device 1", 4x, 30 , 1)
SetData(failure, "device 2", D, 21 , 1)
GetData(temp, "device 1", 4x, 2, 1)
SetData(temp, "device 2", D, 200, 1)
GetData(ustavka, "device 2", D, 201, 1)
SetData(ustavka, "device 1", 6x, 80, 1)
GetData(nagrev, "device 2", D, 6, 1)
SetData(nagrev, "device 1", 6x, 60, 1)
GetData(index, "device 2", D, 20, 1)
SetData(index, "Local HMI", LW, 9200, 1)
end macro_command
Пробовал менять частоту исполнения скрипта, отключал другие скрипты, ситуация меняется, но незначительно.
Подозреваю проблему настройки таймингов в порте HMI->HA400.
Сейчас настроки такие интервал выполнения скрипта 1 х 100мс. Настройки порта
Время ожидания 3.0сек; Мин время команды 20мс; Интервал блоков слов 5; Макс размер команды чтения/записи слов 120/120;
ЧЯДНТ?