Не меняется дата и время на CPU313C-2PtP

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
dron132
Posts: 1
Joined: Tue Jul 30, 2024 4:13 am

Не меняется дата и время на CPU313C-2PtP

Post by dron132 »

Приветствую всех!!! Столкнулся с такой проблемой: не могу поменять дату и время в контроллере CPU313C, после того, как нажать кнопку Apply в окне Set Time of Day дата и время меняется на текущую и через секунду возвращается старая дата, а именно 24.01.2022 год. На нем стояла правильная дата и время, чуть спешили минуты и я решил подкорректировать, после этого началась проблема. Самое интересное, что следующий день так и не наступает, все время одна и та же дата, хотя секунды идут. В стойке с контроллером имеется CP 343-1 Lean. В его свойствах настроил NTP-сервер на АРМ в этой сети, перед этим установил сам NTP на АРМ. Синхронизацию выставил каждую минуту, но дата и время в контроллере не меняется. Что случилось, не понимаю. Имеется такой же контроллер в этой же сети, он работает исправно. Сверил все настройки в свойствах, одинаковые. Куда дальше копать, не знаю. Может кто сталкивался с такой проблемой и решил ее, подскажите пожалуйста.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Не меняется дата и время на CPU313C-2PtP

Post by sania »

Самое интересное, что следующий день так и не наступает, все время одна и та же дата, хотя секунды идут.
настал день сурка?
может есть панелька и она шлёт левую дату?
в свойствах проца выставлено слейв?
может программно раз в минуту ставится время, поищи в проге sfc set date time