SCADA WinCC RT v15 Professional на резервном компьютере не видит контроллера?

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Pvalp
Posts: 24
Joined: Mon Aug 12, 2013 9:07 am

SCADA WinCC RT v15 Professional на резервном компьютере не видит контроллера?

Post by Pvalp »

Добрый день.
На АРМ-станции оператора через WinCC RT Start v15.0 запускается скомпилированный файл проекта с расширением *.mcx.
Происходит связь скады с PLC, проект работает нормально. Но иногда, при загрузке, проект подвисает. Было принято решение о создании резервного компьютера АРМ-станции оператора.
С винчестера HDD работающего компьютера сделали полную копию на HDD нового компьютера, на новом компьютере поменяли имя, как и на работающем, прописали такой-же IP-адрес для связи с PLC, как и на работающем, дали такое же имя сетевой карте.
Подключили резервный компьютер вместо работающего, скада загружается нориально, но параметров PLC не отображает и связи не наблюдается, через командную строку командой ping связь с PLC осуществляется без ошибок. Помогите пожалуйста, что еще можно предпринять для связи скады новой АРМ-станции оператора резервного компьютера с PLC? Куда копать, можеткто сталкивался с такой проблеммой?
Pvalp
Posts: 24
Joined: Mon Aug 12, 2013 9:07 am

Re: SCADA WinCC RT v15 Professional на резервном компьютере не видит контроллера?

Post by Pvalp »

Добрый день.
Все получилось, можно закрывать вопрос.
В проекте в Tia Portal > Simatic PC Station > WinCC RT Professional > Connections > Parameter > HMI Device > Access point указал конкретно мою сетевую карту, куда подключен PLC:
Image
Затем перекомпилировал и сохранил проект, и в заверщении загрузил исполняемый файл в папку, которая запускает WinCC RT v15 Professional при автозагрузке с помощью Online > Download to file system:
Image
Перезагрузил компьютер и все заработало как надо.