Друзья, возможно ли сделать следующее.

CALL TON, DB[x].

Т.е. в STL нужно вызвать IEC-таймер. При этом экземплярный блок данных, соответствующий ему, должен быть указан с применением косвенной адресации.
Usver
Posts: 193
Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am

Re: Косвенная адресация блока данных при вызове таймера в STL

Post by Usver »

Типа так?

Code: Select all

OPN DI[MW 100] //mw100 - номер DB
UC TON
or

Code: Select all

CALL TON, DB[MW100]
volotovskyd
Posts: 83
Joined: Mon Aug 13, 2012 2:23 pm

Re: Косвенная адресация блока данных при вызове таймера в STL

Post by volotovskyd »

Да, примерно так и хочу. Проблема в том, что как только я делаю вызов iec-таймера call ton... , редактор автоматически предлагает создать соответствующий блок данных с конкретным номером.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Косвенная адресация блока данных при вызове таймера в STL

Post by sania »

а нажать кнопку "отмена" и самому дописать страшно?