Image file for C7 635T - не прошивается дисплей.

SIMATIC S7-200/300/400, Step7, PCS7, CFC, SFC, PDM, PLCSIM,
SCL, Graph, SPS-VISU S5/S7, IBHsoftec, LOGO ...
Angry

Image file for C7 635T - не прошивается дисплей.

Post by Angry »

использую протул 6.0 sp3
Если пробовать прошивать дисплей через MPI - то просто выводится сообщение о том, что проверьте кабель и т.д...

А если же через serial - то пишет что невозможно прошить по причине того, что версия операционки в протуле и версия операционки в панели несовместимы. И нужно проапдейтить ОС в дисплее.

Версия бутлоадера в панели - 6.0.3.1

Че за нафиг?

Кто знает? Буду крайне признателен за любой совет!
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

настрой на serial , file-download-os_update
Angry

Post by Angry »

Хорошо...
Но где мне взять - image-файл?
Image

Post by Image »

А ты посмотри каталог Images на Протуловском диске
Angry

Post by Angry »

Нашел папку. Но уверенности в том что после прошиви одним из этиз иммиджей дисплей будет работать - нету...

Что именно я должен прошить?
Может кто-то уже набивал себе шишки подобным образом?
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

\\\siemens\protool\utility\prosave\images\Mobile_OP_TP170B_V6_2.img

manual on c7-635 на русском(стр 13-15)
http://support.automation.siemens.com/W ... &langex=ru
Guest

Post by Guest »

Спасибо. Я тоже по системной инфе определил тот-же иммидж-файл.
Но что означает галочка booting в разделе апгрейда ОС?
Angry

Post by Angry »

Огромное спасибо!
Проблема решилась перепрошивкой!