При попытке закачать проект WinCC flexible в TP170B color оное выдало сообщение Download is not possible. The "version of the device" in your WinCC flexible project and the version of the operating system of the device are not compatible. Please change either the "version of the device" in your project or change the operating system of your device.
в перечне предлогаемых типов список начинается с 7.Х.Х.Х Порывшись в TP170 обнаружил строку Image B 6.0.2.16 Bootloader 1.07 от 28.11.2002
В общем вопрос - есть горячее желание всунуть проект в панель - как это сделать? И что сие значит - нет обратной совместимости в продуктах?
[?]: WinCC Flexible and BIOS Panels update
-
- Posts: 6
- Joined: Tue Sep 12, 2006 12:27 pm
- Location: Belarus
Ничего сложного просто надо сделать update operation system для вашей ТР170В
В WinCC Flexible 2005 (чем выше сервис пак тем лучше, просто более новая версия ПО для панели будет, хотя это не важно) выбираете
Project > Transfer > Update operating system
предварительно настроев соединение с панелью, в поле Image path выберите нужную весию ПО (для работы с WinCC_F - старше 7.х.х.х) по умолчанию фал-образы панелей находятся в
C:\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Images\Mobile_OP_TP170B\
Жмете Device status, тем самым убеждаетесь что соединение с панелью есть и ПО на ней действительно старое
После чего жмете Update OS
сейчас попробую выложить подробный мануал
В WinCC Flexible 2005 (чем выше сервис пак тем лучше, просто более новая версия ПО для панели будет, хотя это не важно) выбираете
Project > Transfer > Update operating system
предварительно настроев соединение с панелью, в поле Image path выберите нужную весию ПО (для работы с WinCC_F - старше 7.х.х.х) по умолчанию фал-образы панелей находятся в
C:\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Images\Mobile_OP_TP170B\
Жмете Device status, тем самым убеждаетесь что соединение с панелью есть и ПО на ней действительно старое
После чего жмете Update OS
сейчас попробую выложить подробный мануал
-
- Posts: 25
- Joined: Wed Sep 06, 2006 6:04 am
- Location: Russia
Перевыложите руководство, пожалуйста. Сегодня полдня провозолись с MP 370 Touch. Оказалось, что проблема была в кабеле - нужен именно нуль-модемный 9pin-9pin и что программироватние начинается только, если сначала дать команду на обновление ОС, а только потом включить панель. Перерыл весь мануал по MP 370, такого не нашел...
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Все руководства на http://www.automation-drives.ru/as/supp ... mentation/
Много раз загонял в эту панель новый БИОС через СОМ порт безо всяких проблем.
Переводишь панель в режим приёма и во Флексе через меню обновляешь БИОС.
После обновления можно в панели выставить Профибус адрес и закачивать конфигурацию через Профибус/МПИ или через СОМ.
Много раз загонял в эту панель новый БИОС через СОМ порт безо всяких проблем.
Переводишь панель в режим приёма и во Флексе через меню обновляешь БИОС.
После обновления можно в панели выставить Профибус адрес и закачивать конфигурацию через Профибус/МПИ или через СОМ.
-
- Posts: 25
- Joined: Wed Sep 06, 2006 6:04 am
- Location: Russia
Все необходимые руководства по MP370 у меня есть, и я их изучил. Просто в них не сделаны акценты, на мой взгляд, а это иногда важно.CoMod wrote:Все руководства на http://www.automation-drives.ru/as/supp ... mentation/
Много раз загонял в эту панель новый БИОС через СОМ порт безо всяких проблем.
Переводишь панель в режим приёма и во Флексе через меню обновляешь БИОС.
После обновления можно в панели выставить Профибус адрес и закачивать конфигурацию через Профибус/МПИ или через СОМ.