Ни как не получается настроить подключение к контроллеру, к CP343--1, с помощью стандартной сетевой карты. Citect v 6.10.
Кто-то подымал эту тему на старом форуме, но ответа не было!
Была ссылка на какой-то хелп к комплекте, но такого варианта подключения я не нашел!
Citect подключение к контроллеру стандартной сетевой картой
-
- Posts: 9
- Joined: Tue Jun 27, 2006 2:22 am
- Location: Kazahstan
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: Citect подключение к контроллеру стандартной сетевой кар
Подключение идет по ОРС?boyler wrote:Ни как не получается настроить подключение к контроллеру, к CP343--1, с помощью стандартной сетевой карты. Citect v 6.10.
Кто-то подымал эту тему на старом форуме, но ответа не было!
Была ссылка на какой-то хелп к комплекте, но такого варианта подключения я не нашел!
Если так, то проблем нет - и Трейс Моуд "вязали".
Что именно не получается? И порядок действий, Ваш, опишите
-
- Posts: 9
- Joined: Tue Jun 27, 2006 2:22 am
- Location: Kazahstan
Да нет не совсем!
Имеется сетевая карта стандартная!
На контроллере стоит CP 343-1 для Industrial Ethernet.
Собственно, хотелось бы подключится к контроллеру напрямую, не использовать ОРС сервер.
Открываем Citect.
Создаем тестовый проект.
Далее в комуникациях Express I/O Device Setup
Указываем на External I/O Device.
В списке нет указанной CP.
Подключится таким образом не реально? Как вы решили эту проблему?
Нужен именно ОРС сервер или есть другие варианты?
Citect недавно поставил. начал только ковырять, в справке рылся не нашел!
Просто есть желание сравнить с ВинСС например.
Имеется сетевая карта стандартная!
На контроллере стоит CP 343-1 для Industrial Ethernet.
Собственно, хотелось бы подключится к контроллеру напрямую, не использовать ОРС сервер.
Открываем Citect.
Создаем тестовый проект.
Далее в комуникациях Express I/O Device Setup
Указываем на External I/O Device.
В списке нет указанной CP.
Подключится таким образом не реально? Как вы решили эту проблему?
Нужен именно ОРС сервер или есть другие варианты?
Citect недавно поставил. начал только ковырять, в справке рылся не нашел!
Просто есть желание сравнить с ВинСС например.
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Не ну...
Разве Citect поддерживает S7-соединения? Вроде нет. Поэтому путь один по ОРС. Именно его и позиционируют как универсальный метод обмена между разнородными системами. А ОРС SimaticNet нормально будет работать с обычной сетевой карточкой. Где-то мелькали линки на Deltalogic.S7-OPC-Server.v3.1.0.58.Bilingual. Это сторонний ОРС-сервер для Симатиков и kepware_kepserverex_v4.
Разве Citect поддерживает S7-соединения? Вроде нет. Поэтому путь один по ОРС. Именно его и позиционируют как универсальный метод обмена между разнородными системами. А ОРС SimaticNet нормально будет работать с обычной сетевой карточкой. Где-то мелькали линки на Deltalogic.S7-OPC-Server.v3.1.0.58.Bilingual. Это сторонний ОРС-сервер для Симатиков и kepware_kepserverex_v4.
-
- Posts: 9
- Joined: Tue Jun 27, 2006 2:22 am
- Location: Kazahstan
Еще вот так вот есть:Driver Name: PSDIRECT Ethernet (TCP/IP)
Notes
The PSDIRECT driver is a native CitectSCADA driver that communicates with Siemens S5 and S7 PLCs without the need for any specific Siemens hardware or software. A 2h demo version can be downloaded from the DriverWeb and a license should be ordered from your local Citect vendor. Product Code: CT305140
Хотя я могу и ошибаться!
Будем пробовать ОРС. Спасибо!