[Сам решил]: Гаджеты Indusrtrial Gadget InTouch

Прочие SCADA: iFix, InTouch, Citect, ...
Andrey

[Сам решил]: Гаджеты Indusrtrial Gadget InTouch

Post by Andrey »

Коллеги, подскажите что за баг такой.
Попытался использовать Индастриал Гаджеты (Кнопки) в проекте Интача.
Все типа пучком, но после смены экрана и возвращении на прежний Переключатели и кнопки сбрасывают состояние и соответственно тэги в них.
Что это за проблемма такая и как бороться с ней.
Проверял без тэгов - один черт сбрасывают в исходное.
Родные Интача этого не делают - в них все пучком - кроме внешнего вида. :-(
const-g
Posts: 14
Joined: Tue Oct 23, 2007 7:42 am
Location: Russia

Post by const-g »

ну хотя бы другим объяснил :x
bunglehead
Posts: 109
Joined: Thu Oct 19, 2006 7:00 am
Location: Russia

Post by bunglehead »

А у тэгов Retentive Value поставить не помогает..? и какое это все имеет отношение к simatic hmi..