Подскажите. что не так делаю:
Есть проект, в котором имеются PC stantion(CP5614A2 и OPC server V6.1)как master и S7-300 stantion (CPU314C-2DP)как slave.
Вопрос: почему в HW Config не добавляется S7-300 stantion (из ProfibusDP - Configured stantions - CPU 31x) в DP master system?
Пишет: The module cannot be inserted here. In a master system, you can only use DP slave. Но ведь я и вставляю его как (CPU 31x) как slave.
Пробовал вместо PC stantion как master вставлять другую S7-300 stantion как master - все получается!
Как подключить slave S7-300 stantion к master PC stantion(CP5614A2 и OPC server)?
как конфигурировать PC stantion(master) +S7-300(slave)
-
- Posts: 52
- Joined: Fri Oct 14, 2005 1:09 pm
- Location: Ukraine
-
- Posts: 52
- Joined: Fri Oct 14, 2005 1:09 pm
- Location: Ukraine
Почему то не могу залогининым заходить в топики форума, пишет:
"Template->make_filename(): Error - file /home/dreamer2/www/site4/public_html/templates/softmetal/quick_reply.tpl does not exist"
Вобщем вроде разобрался с подключением S7-300(slave), действительно нужен был GSD-файл. Правда возник другой вопрос :
при этом можно обмениваться максимум 244 байтами, а мне нужно хотябы пару тысяч байтов. Может кто знает как это делается.
Всем спасибо!
"Template->make_filename(): Error - file /home/dreamer2/www/site4/public_html/templates/softmetal/quick_reply.tpl does not exist"
Вобщем вроде разобрался с подключением S7-300(slave), действительно нужен был GSD-файл. Правда возник другой вопрос :
при этом можно обмениваться максимум 244 байтами, а мне нужно хотябы пару тысяч байтов. Может кто знает как это делается.