Адаптер нужен для подключения чужой панели EZTouch от AutomationDirect к S7-300. В документации сказано, что нужен "HMI to MPI or HMI to MPI/DP адаптер". У нас 6ES7972-0CA23-0XA0, связи нет. Какой именно нужен адаптер, добиться официального ответа пока не удалось. На форуме же сказали, что "нужен 6ES7972-0CA10-0XA0 (возможно, подойдет и 6ES7972-0CA11-0XA0), а 6ES7972-0CA23-0XA0 работать не будет". Вот и хочу разобраться, так ли это на самом деле, и с чем это связано.
При связи ПК - ПЛК светодиод Active постоянно часто мигает. А при подключении панели вообще не мигает ни разу. По распайке HMI и PC адаптеры не различаются.
Может, для них разная процедура установки соединения, ПК что-то посылает для начала обмена, а панель нет...
Правда, у панели нету DSR и DTR, но связь ПК - ПЛК работает даже с замкнутыми с обоих сторон DTR-DSR и RTS-CTS...
Панель EZTouch от AutomationDirect.
Выдержка из документации:
The Siemens S7 PLC Series Driver enables serial communication between the panel exec and a Siemens 300/400 Series PLC.
* Please note that you must use a HMI to MPI or HMI to MPI/DP adapter.
This communication is accomplished using the 3964R protocol defined by the Siemens Corporation.
Распайка следующая:
S7-MPI Adaptor Panel PLC Port
RXD (2) - (2) TXD
TXD (3) - (3) RXD
GND (5) - (5) GND
RTS (7) - (7) CTS
CTS (8) - (8) RTS
Со стороны адаптера также пробовали замкнуть DTR-DSR, не помогло.
This communication is accomplished using the 3964R protocol defined by the Siemens Corporation.
Может, в этом протоколе собака зарыта? Например, HMI-адаптер преобразовывает его в MPI, а PC-адаптер - нет...