SIMATIC VS 710 Система машинного зрения Machine Vision подключена по Profibus-DP.
При передаче данных от видеосенсора (захват координат стабильный), а далее происходит периодически сбой (искажение) данных, выраженный в передаче ложных координат (на мониторе с выхода VS 710 одни данные, а в PLC 317 и далее в WinCC 5,1 другие), возможно нет синхронизации.
В блоках Send / recive / synchr / asynchr в онлайне ничего невидно. Ошибок система не выдает.
Куда изначально попадают данные в какой DB и в каком месте просходит потеря данных непонятно, может кто сталкивался с подобной проблемой?
Может нужно уменьшить скорость передачи данных или дополнительно нужна защита кабеля от помех?
[?+]: Видеосенсор VS-710 сбой передачи данных по Profibus-DP
-
- Posts: 36
- Joined: Fri Sep 08, 2006 11:51 am
- Location: Baltia
-
- Posts: 36
- Joined: Fri Sep 08, 2006 11:51 am
- Location: Baltia
Проблема решилась сама, хороший дефект, как говорится, он сам должен проявить себя. Диагностика железа результатов не дала. Прошло 4 месяца, кроме проблем со связью VS710 начали отваливаться еще и частотники ММ440, сидящие на одной веревке Профибас от коммуникационника СР342-5. После замены СР342-5 связь восстановилась.