Уважаемые коллеги!
Есть необходимость организовать включение ММ430 от дискретного входа импульсной командой (т.е. сохранить старые кнопочные посты на щите управления за 300 метров от ПЧ), как настроить, например DIN1?
? включение ММ430 от дискретного входа импульсной командой
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Два насоса, для каждого предусмотрен ПЧ.
Необходимо использовать старую схему управления пускателем (он выкинут из схемы и установлен ПЧ) с разделением на входа DIN1 (ВКЛЮЧИТЬ) и DIN2(ОТКЛЮЧИТЬ) и DIN3 (АВР). Команды на входа (DIN) Микромастера получаются импульсные (нажатие кнопок на посту и сигнал от релейного выхода "привод не работает" другого ММ430) .
Выяснили, что необходимо выставить
Р0700 2 (управление от клеммной колодки)
Р0701 99 (управление BiCo DIN1)
Р0702 99 (управление BiCo DIN2)
Р0703 99 (управление BiCo DIN3)
Р0840 0 группа установить внутри себя ничего не дает
1 группа разрешает (а что надо выставить?)
Р2800 1 (разрешение работать с свободными функциональными блоками)
Р2801 12 (активировать D-FF 1 (триггер SR)
P2834 В индексы надо передать значения от DIN и считать результат блока - тут и непонятно что делать. Какой регистр необходимо задать в Р0840 и что для выхода нужно?
Необходимо использовать старую схему управления пускателем (он выкинут из схемы и установлен ПЧ) с разделением на входа DIN1 (ВКЛЮЧИТЬ) и DIN2(ОТКЛЮЧИТЬ) и DIN3 (АВР). Команды на входа (DIN) Микромастера получаются импульсные (нажатие кнопок на посту и сигнал от релейного выхода "привод не работает" другого ММ430) .
Выяснили, что необходимо выставить
Р0700 2 (управление от клеммной колодки)
Р0701 99 (управление BiCo DIN1)
Р0702 99 (управление BiCo DIN2)
Р0703 99 (управление BiCo DIN3)
Р0840 0 группа установить внутри себя ничего не дает
1 группа разрешает (а что надо выставить?)
Р2800 1 (разрешение работать с свободными функциональными блоками)
Р2801 12 (активировать D-FF 1 (триггер SR)
P2834 В индексы надо передать значения от DIN и считать результат блока - тут и непонятно что делать. Какой регистр необходимо задать в Р0840 и что для выхода нужно?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
А почему нельзя использовать в обычном режиме по стандартной схеме?
P0701=1 Работа On/Off (или 16 работа с заданной частотой P1001 при Р1000=3)
Контакт держать на релюшке с самоподхватом по схеме Стоп/Пуск.
Или имеются и нужны какие то особые законы регулирования твоих насосов запиханные другим пользователем в частотник?
P0701=1 Работа On/Off (или 16 работа с заданной частотой P1001 при Р1000=3)
Контакт держать на релюшке с самоподхватом по схеме Стоп/Пуск.
Или имеются и нужны какие то особые законы регулирования твоих насосов запиханные другим пользователем в частотник?
-