Уважаемые коллеги!
Есть необходимость организовать включение ММ430 от дискретного входа импульсной командой (т.е. сохранить старые кнопочные посты на щите управления за 300 метров от ПЧ), как настроить, например DIN1?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

Не совсем понятна задача?
Чем и в каком режиме управляют удалённые кнопки и сколько их вообще?
Почему параллельно им нельзя повесить ещё одну?
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Post by CHANt »

Два насоса, для каждого предусмотрен ПЧ.
Необходимо использовать старую схему управления пускателем (он выкинут из схемы и установлен ПЧ) с разделением на входа DIN1 (ВКЛЮЧИТЬ) и DIN2(ОТКЛЮЧИТЬ) и DIN3 (АВР). Команды на входа (DIN) Микромастера получаются импульсные (нажатие кнопок на посту и сигнал от релейного выхода "привод не работает" другого ММ430) .
Выяснили, что необходимо выставить
Р0700 2 (управление от клеммной колодки)
Р0701 99 (управление BiCo DIN1)
Р0702 99 (управление BiCo DIN2)
Р0703 99 (управление BiCo DIN3)
Р0840 0 группа установить внутри себя ничего не дает
1 группа разрешает (а что надо выставить?)
Р2800 1 (разрешение работать с свободными функциональными блоками)
Р2801 12 (активировать D-FF 1 (триггер SR)
P2834 В индексы надо передать значения от DIN и считать результат блока - тут и непонятно что делать. Какой регистр необходимо задать в Р0840 и что для выхода нужно?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

А почему нельзя использовать в обычном режиме по стандартной схеме?
P0701=1 Работа On/Off (или 16 работа с заданной частотой P1001 при Р1000=3)
Контакт держать на релюшке с самоподхватом по схеме Стоп/Пуск.

Или имеются и нужны какие то особые законы регулирования твоих насосов запиханные другим пользователем в частотник?
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Post by CHANt »

Схема электроснабжения - изолированная нейтраль. Управления коммутационной аппаратурой 380 В. Не пойдешь в магазин и не купишь... Заказывать надо, это долго - сконфигурировать частотник дешевле. Это рук-во мое так рассуждает... Короче, надо...
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Post by CHANt »

Да. параметр 2840 больше подходит
Спасибо!