[?]: Исходник из STL в LAD

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Александр
Posts: 6
Joined: Wed Nov 08, 2006 11:13 am
Location: Моск.обл.

[?]: Исходник из STL в LAD

Post by Александр »

Могу ли я получить из контроллера S7-300 слить программу в Lad?
В STL получается , но уж очень неудобно.
Заранее благодарен за совет.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

Если при выборе в редакторе типа отображения View->LAD у тебя всё равно отображается STL, то значит это кусок программы написан на STL.
В некоторые операторы LAD дополнительно вставляются "мусорные" пустые команды NOP и BLD.
Это можно увидеть выбрав вид отображения STL для программы написанной на LAD.
Поэтому если в соответствующих местах добавить эти команды, то для некоторых простых конструкций возможно получить LAD отображение.
В сложных конструкциях с переходами и вычислениями подобное становится невозможным.
Александр
Posts: 6
Joined: Wed Nov 08, 2006 11:13 am
Location: Моск.обл.

Post by Александр »

NOPы присутствуют, но во всех блоках , даже простых, только STL.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

Кусок кода для анализа приведи, а так на пальцах трудно определить.