[? RUS]: VIPA по MPI

другие контроллеры
flintar
Posts: 13
Joined: Thu Jul 20, 2006 3:51 am
Location: Russia

[? RUS]: VIPA по MPI

Post by flintar »

Прошу разъяснить вот какой вопрос.
У контроллеров VIPA есть интерфейс MPI, только он называется MP2I.
В чем отличие от сименского и будут ли работать сименсовские панели с контроллерами VIPA через MPI/PROFIBUS
sania
Site Admin
Posts: 1386
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

MPI - это зарегистрированная марка и за её использование надо платить,поэтому MP2I,к тому же на этом разъёме ещё и 232.
это 100% MPI,поэтому панели будут работать без проблем
flintar
Posts: 13
Joined: Thu Jul 20, 2006 3:51 am
Location: Russia

Post by flintar »

То что это полноценный MPI понятно. Насколько я понимаю MPI это как и PROFIBUS 485. Тогда как он может быть еще и 232. Второй вопрос заливаются ли контроллеры VIPA через Ethernet.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

flintar wrote:Тогда как он может быть еще и 232
Для RS232 используются свободные ножки и спецкабель
Image
Last edited by CoMod on Tue Dec 12, 2006 5:42 am, edited 1 time in total.
errornet
Posts: 57
Joined: Mon Oct 30, 2006 8:54 am
Location: Russia

Post by errornet »

А на Сименсе GREEN будет работать? :?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

В Сименсе эти ножки не используются.