Использование таймеров в FB

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Schtiel
Site Admin
Posts: 1122
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
Location: CIS

Использование таймеров в FB

Post by Schtiel »

Подскажите, что делать, если нужно использовать таймеры в FB?
При использовании стандартных S_ODT и т. п. нужно указать номер таймера (T1, T2 и т. д.). Но если этот функциональный блок потом вызывается несколько раз с разными DB, таймер-то все равно получается один и тот же :( Есть ли какие-нибудь альтернативные таймеры?
Заранее спасибо
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

используй входной парамер "номер таймера",тогда при вызове блока будешь указывать с каким таймером он будет работать