Runtime в ProTool доступен не для всех панелей

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Runtime в ProTool доступен не для всех панелей

Post by Dfcz »

Доброго дня всем!
Подскажите новичку, пожалуйста.
В ProTools/ ProCS v 6.0 SP3 в открытом проекте (проектах) не активируются строки: File-Test-Start Runtime и Start Simulator.
Звонил в Сименс - сказали, что строки должны быть доступны.
Видимо что-то я не допонимаю.
Спасибо. :oops:
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

Для некоторых видов панелей Симуляция не поддерживается.
Какая панель у тебя?
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Post by Dfcz »

Панель ОР7.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

А теперь создай проект с MP370Touch и посмотри на активность упомянутых кнопочек.
Для для работы на РС в режиме эмуляции надо нажимать кнопку Runtime из самого Протула, а не из меню.
Тогда РС как бы превращается в панель работающую с контроллером или его эмулятором PLCSIM'ом.
А для симуляции надо таблицу симуляции набивать...
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Post by Dfcz »

Огромное спасибо!
:oops: