Связать ПК в качестве PLC и станция ET200M ?
-
- Posts: 11
- Joined: Tue Dec 26, 2006 4:26 pm
- Location: Russia
Связать ПК в качестве PLC и станция ET200M ?
Есть ли возможность использовать станцию ET200M c сигнальными модулями и ПК в котором установлена CP5613. Нужно запустить WinCC 6.0 SP2 c этим железом. Или обязательно нужен что-то типа CP3xx для организации работы.
-
- Posts: 268
- Joined: Thu Feb 09, 2006 6:52 am
- Location: Russia
Современный 315 проц без MMC-карты работать не будет. Программа поднимается только с этой карты.
В старых 315 действительно была еще энергозависимая память программ и можно было работать без флэшки, а если установить батарею то и с выключением питания.
Так что WinACсамый быстрый и приемлемый вариант.
У нас итальянцы правда свой софт написали для связи внутри своей проги. Обошлись и без проца и без скады.
Дешево, но труда вложено...
В старых 315 действительно была еще энергозависимая память программ и можно было работать без флэшки, а если установить батарею то и с выключением питания.
Так что WinACсамый быстрый и приемлемый вариант.
У нас итальянцы правда свой софт написали для связи внутри своей проги. Обошлись и без проца и без скады.
Дешево, но труда вложено...
-
- Posts: 11
- Joined: Tue Dec 26, 2006 4:26 pm
- Location: Russia
Именно это мы и испытали на своем горьком опыте. В предыдущем проекте была более ранняя модель процессора, которая работала, а при заказе нового внимания не обратили на карту .ppp wrote:Современный 315 проц без MMC-карты работать не будет.
Так что winacсамый быстрый и приемлемый вариант. У нас итальянцы правда свой софт написали для связи внутри своей проги. Обошлись и без проца и без скады. Дешево, но труда вложено...
WinAC у нас есть, но он требует Simatic NET. Поискал на форуме - уж больно большой зверь. Подозреваю, что для WinAC он нужен не весь, а какая то часть. Никто не может помочь в данном вопросе?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Это для примера
http://support.automation.siemens.com/W ... en/8804489
если ещё там посмотриш, то найдёшь больше информации о том как связать различные приложения с ВыньСС (в т.ч. PLCSIM - аналог программного контроллера для отладки ).
http://support.automation.siemens.com/W ... en/8804489
если ещё там посмотриш, то найдёшь больше информации о том как связать различные приложения с ВыньСС (в т.ч. PLCSIM - аналог программного контроллера для отладки ).