Связать ПК в качестве PLC и станция ET200M ?

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
arnold99
Posts: 11
Joined: Tue Dec 26, 2006 4:26 pm
Location: Russia

Связать ПК в качестве PLC и станция ET200M ?

Post by arnold99 »

Есть ли возможность использовать станцию ET200M c сигнальными модулями и ПК в котором установлена CP5613. Нужно запустить WinCC 6.0 SP2 c этим железом. Или обязательно нужен что-то типа CP3xx для организации работы.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

Одна ET200M без контроллера?
Можно на ПК запустить программный контроллер WinAC и завязать его с WinCC.
arnold99
Posts: 11
Joined: Tue Dec 26, 2006 4:26 pm
Location: Russia

Post by arnold99 »

Да конфигурация в настоящий момент именно такая.
При заказе CP315DP забыли заказать карту памяти, а проект оставлять без движения нельзя.
Поэтому решили собрать пока только сбор данных именно таким образом.
Gk_Alexander
Posts: 35
Joined: Wed Aug 30, 2006 1:18 pm
Location: Ukraine, Kharkov

Post by Gk_Alexander »

Для работы CP315DP карта памяти необязательна,у него есть своя внутренняя память,конечно,после выключения питания она обнуляется,но она же сохраняется у Вас на ПК,так что не пойму,в чем, собственно,проблема
ppp
Posts: 268
Joined: Thu Feb 09, 2006 6:52 am
Location: Russia

Post by ppp »

Современный 315 проц без MMC-карты работать не будет. Программа поднимается только с этой карты.
В старых 315 действительно была еще энергозависимая память программ и можно было работать без флэшки, а если установить батарею то и с выключением питания.
Так что WinACсамый быстрый и приемлемый вариант.
У нас итальянцы правда свой софт написали для связи внутри своей проги. Обошлись и без проца и без скады.
Дешево, но труда вложено...
Gk_Alexander
Posts: 35
Joined: Wed Aug 30, 2006 1:18 pm
Location: Ukraine, Kharkov

Post by Gk_Alexander »

Спорить не буду)
arnold99
Posts: 11
Joined: Tue Dec 26, 2006 4:26 pm
Location: Russia

Post by arnold99 »

ppp wrote:Современный 315 проц без MMC-карты работать не будет.
Так что winacсамый быстрый и приемлемый вариант. У нас итальянцы правда свой софт написали для связи внутри своей проги. Обошлись и без проца и без скады. Дешево, но труда вложено...
Именно это мы и испытали на своем горьком опыте. В предыдущем проекте была более ранняя модель процессора, которая работала, а при заказе нового внимания не обратили на карту .
WinAC у нас есть, но он требует Simatic NET. Поискал на форуме - уж больно большой зверь. Подозреваю, что для WinAC он нужен не весь, а какая то часть. Никто не может помочь в данном вопросе?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

По идее Симатек Нет поставляется в комплекте с картой связи.
Советов 2 - качать или искать ноги в своём городе.
arnold99
Posts: 11
Joined: Tue Dec 26, 2006 4:26 pm
Location: Russia

Post by arnold99 »

Установили WinLC и карточку CP5611 в ПК. В STEP7 конфигурирование процессора и ET200M выполнили.
Есть ли особенности работы подобной конфигурации в WINCC или где об этом можно почитать?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

Это для примера
http://support.automation.siemens.com/W ... en/8804489