Нужна помощь.
Не получается организовать подсчет импульсов через обычный дискретный вход, частота импульсов около 30Гц, хотя максимальная частота реагирования используемого датчика - 2500Гц.
Не могу понять,почему?
Цикл программы 4мс, скорость реагирования дискретного входа у 1BL00 - до 5мс.
Может кто подскажет,как решить эту проблемку?
Может надо использовать функциональные модули быстрого счета?
Заранее благодарен.
[?]: подсчет импульсов через дискретный вход
-
- Posts: 35
- Joined: Wed Aug 30, 2006 1:18 pm
- Location: Ukraine, Kharkov
-
- Posts: 268
- Joined: Thu Feb 09, 2006 6:52 am
- Location: Russia
Когда-то была аналогичная проблема. Только у нас период был достаточно большим (5 с), а длина импульса мала (0.1 с). Мы просто удлинили импульсы, сделав схему на основе одновибратора.
В вашем случае есть несколько путей решения:
- использовать быстрые счетчики на основе например модуля FM350 (в конце концов и мы остановились на таком решении. Самоделки не понравились руководству, хотя и проработали около года пока не купили FM350-2).
- использовать делители. Схемотехника известна - ничего сложного.
Сделайте делитель на 4 - точно должно работать.
В вашем случае есть несколько путей решения:
- использовать быстрые счетчики на основе например модуля FM350 (в конце концов и мы остановились на таком решении. Самоделки не понравились руководству, хотя и проработали около года пока не купили FM350-2).
- использовать делители. Схемотехника известна - ничего сложного.
Сделайте делитель на 4 - точно должно работать.
-
- Posts: 35
- Joined: Wed Aug 30, 2006 1:18 pm
- Location: Ukraine, Kharkov
-
- Posts: 268
- Joined: Thu Feb 09, 2006 6:52 am
- Location: Russia