[?]: подсчет импульсов через дискретный вход

Post by Gk_Alexander »

Нужна помощь.
Не получается организовать подсчет импульсов через обычный дискретный вход, частота импульсов около 30Гц, хотя максимальная частота реагирования используемого датчика - 2500Гц.
Не могу понять,почему?
Цикл программы 4мс, скорость реагирования дискретного входа у 1BL00 - до 5мс.
Может кто подскажет,как решить эту проблемку?
Может надо использовать функциональные модули быстрого счета?
Заранее благодарен.
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Post by Dfcz »

проблема-то в чем?
Gk_Alexander
Posts: 35
Joined: Wed Aug 30, 2006 1:18 pm
Location: Ukraine, Kharkov

Post by Gk_Alexander »

Проблема в том,что через обычный дискретный вход не считает импульсы с частотой 30Гц.
Может кто сталкивался с этой проблемкой и подскажет,как ее решить?
ppp
Posts: 268
Joined: Thu Feb 09, 2006 6:52 am
Location: Russia

Post by ppp »

Когда-то была аналогичная проблема. Только у нас период был достаточно большим (5 с), а длина импульса мала (0.1 с). Мы просто удлинили импульсы, сделав схему на основе одновибратора.


В вашем случае есть несколько путей решения:
- использовать быстрые счетчики на основе например модуля FM350 (в конце концов и мы остановились на таком решении. Самоделки не понравились руководству, хотя и проработали около года пока не купили FM350-2).
- использовать делители. Схемотехника известна - ничего сложного.
Сделайте делитель на 4 - точно должно работать.
Gk_Alexander
Posts: 35
Joined: Wed Aug 30, 2006 1:18 pm
Location: Ukraine, Kharkov

Post by Gk_Alexander »

На складе нашел FM 350-2.Но опять же стала проблема,как его запустить.Уже 2 дня ничего не получается,перечитал кучу документации,перепробовал множество вариантов программ,но в DB никак не хотят прописываться значения счетчика.Может есть пример работающей программы для данного блока?
ppp
Posts: 268
Joined: Thu Feb 09, 2006 6:52 am
Location: Russia

Post by ppp »

Что-то не помню чтобы были какие-то сложности в использовании...
Ставишь компашку, которая шла с модулем CD_FM350-2, а в документации на той же компашке все разжевано по-английски...
Пример использования возможно выложу позднее - много работы
Gk_Alexander
Posts: 35
Joined: Wed Aug 30, 2006 1:18 pm
Location: Ukraine, Kharkov

Post by Gk_Alexander »

Огромнейшее спасибо всем отозвавшимся,
РАЗОБРАЛСЯ сам.
Как всегда,вся загвоздка заключалась в самом простом.
Нужно было загрузить блок данных счетчика изнутри.
А я грузил из менеджера.