[?]: Схемотехника модулей аналогового ввода S7-300
-
- Posts: 11
- Joined: Tue Dec 26, 2006 4:26 pm
- Location: Russia
[?]: Схемотехника модулей аналогового ввода S7-300
При реализации проекта столкнулись с тем, что в токовую цепь датчика должен быть последовательно включен многоканальный вторичный прибор ТРМ-138 выпускаемый российской компанией "ОВЕН". У этого прибора "-" всех каналов соединен и он обладает своим неотключаемым блоком питания.
Цепь выглядит следующи образом:
"+" датчика соединент с входом модуля, выход модуля идет на вход ТРМ. И соответственном "-" всех датчиков соединен вместе и соединен с "-" ТРМ. Ситуацию осложняет то, что каналов и вторичных приборов много.
Все модули гальванически развязанные, но допустимая разность потенциалов между входами 2.5 В(что будет, если больше?)
Для того чтобы теоретически расчитать реальную величину нужно знать схемотехнику модуля.
Кто сможет как то прокомментировать предложенное решения?
Критика не принимается, т.к. уже досталось в таком виде
Цепь выглядит следующи образом:
"+" датчика соединент с входом модуля, выход модуля идет на вход ТРМ. И соответственном "-" всех датчиков соединен вместе и соединен с "-" ТРМ. Ситуацию осложняет то, что каналов и вторичных приборов много.
Все модули гальванически развязанные, но допустимая разность потенциалов между входами 2.5 В(что будет, если больше?)
Для того чтобы теоретически расчитать реальную величину нужно знать схемотехнику модуля.
Кто сможет как то прокомментировать предложенное решения?
Критика не принимается, т.к. уже досталось в таком виде
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Какой выход вы имеете у этого прибора ? Ток 4-20 мА, Напряжение ?
Какой модуль ввода планируете использользовать ?
В разделе русской документации есть материала по аналоговым модулям ввода для SM и ET200S. Там приведены структурные схемы модулей.
Я без проблем объединяю один из концов токовых датчиков - главное сигнал подать на правильный вход модуля.
Какой модуль ввода планируете использользовать ?
В разделе русской документации есть материала по аналоговым модулям ввода для SM и ET200S. Там приведены структурные схемы модулей.
Я без проблем объединяю один из концов токовых датчиков - главное сигнал подать на правильный вход модуля.
-
- Posts: 11
- Joined: Tue Dec 26, 2006 4:26 pm
- Location: Russia
Все датчики имеют токовый выход 4-20 ma, соеденены по двухпроводной схеме.
У ТРМов вход универсальный, т.е. фактические вместо тока в цепи они измеряют падение напряжение на резисторе 100 ом, который последовательно стоит в цепи.
6ES7331-1KF01-0AB0 SIMATIC S7-300, МОДУЛЬ ВВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ SM 331
А в документации, насколько я понял настоятельно рекомендуют соединить все "М-" с общей шиной питания.
В нашей ситуации это сделать нельзя, т.е. у на модули приходят "+" и "-" и других соединений нет.
У ТРМов вход универсальный, т.е. фактические вместо тока в цепи они измеряют падение напряжение на резисторе 100 ом, который последовательно стоит в цепи.
6ES7331-1KF01-0AB0 SIMATIC S7-300, МОДУЛЬ ВВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ SM 331
А в документации, насколько я понял настоятельно рекомендуют соединить все "М-" с общей шиной питания.
В нашей ситуации это сделать нельзя, т.е. у на модули приходят "+" и "-" и других соединений нет.
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Надо датчики подключать по трехпроводной схеме, т.е. как у ТРМов и соответственно снимать напряжение с резистора и подавать его и в ТРМ и на вход по напряжению в Симатик. Кстати от значения резистора зависит диапазон входного напряжения.arnold99 wrote:Все датчики имеют токовый выход 4-20 ma, соеденены по двухпроводной схеме.
У ТРМов вход универсальный, т.е. фактические вместо тока в цепи они измеряют падение напряжение на резисторе 100 ом, который последовательно стоит в цепи.
А лучше бы со схемкой, а то можно запутаться.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Это токовые входы входы ЕТ200S
Если ты хочешь параллельно мерять ток на 2-х входах от одного токового датчика, то надо использовать схему, используемую в резервируемой периферии 400-Н:
Если ты хочешь параллельно мерять ток на 2-х входах от одного токового датчика, то надо использовать схему, используемую в резервируемой периферии 400-Н:
Система автоматизации S7-400 H, Отказоустойчивые системы. A5E00068197-07 wrote:При присоединении датчика к нескольким аналоговым модулям ввода обратите внимание на следующее:
• Датчики напряжения подключайте к аналоговым модулям ввода
параллельно (на рисунке слева).
• Вы можете преобразовать ток в напряжение с помощью внешнего полного сопротивления нагрузки, чтобы получить возможность использования аналоговых модулей ввода напряжения, соединенных параллельно (на рисунке в центре).
• 2–проводные измерительные преобразователи получают питание извне,
чтобы можно было ремонтировать модуль в режиме online
Резервируемые аналоговые модули ввода для косвенного измерения тока
При подключении аналоговых модулей ввода в соответствии с
вышеприведенным рисунком примите во внимание следующее:
• В качестве датчиков для вышеприведенной схемы пригодны активные
измерительные преобразователи с потенциальным выходом и термопары
• Функция диагностики обрыва провода не может быть активизирована в HW
Config, когда модуль работает с измерительными преобразователями или
термопарами.
• Пригодными типами датчиков являются активные 4–проводные и
пассивные 2–проводные измерительные преобразователи с выходными
диапазонами +/-20 мА, 0...20 мА и 4...20 мА. 2–проводные измерительные
преобразователи получают питание от внешнего вспомогательного
напряжения.
• Выбор сопротивления и диапазона входного напряжения производится в
соответствии с критериями точности измерений, формата чисел,
максимальной разрешающей способности и возможной диагностики.
• В дополнение к приведенным возможностям могут быть использованы и
другие комбинации входного сопротивления и напряжения в соответствии
с законом Ома. Но имейте в виду, что в этом случае при определенных
обстоятельствах формат чисел, диагностические возможности и
разрешающие способности будут потеряны. Кроме того, у некоторых
модулей ошибка измерения сильно зависит от величины сопротивления
шунта.
Last edited by CoMod on Tue Jan 16, 2007 11:20 am, edited 4 times in total.
-
- Posts: 11
- Joined: Tue Dec 26, 2006 4:26 pm
- Location: Russia
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
По вашему варианту можно вставлять стрелочные миллиамперметры и транформаторы миллитока.arnold99 wrote:Но тогда получается, что все выводы М+ соединены между собой. Если это так, то наш вариант будет полностью неработоспособен.
Аналоговые оптроны слишком дороги.arnold99 wrote:И все таки, как тогда выполнена гальваническая развязка SM 331, я считал, что на входе стоят оптроны.
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
К S7-300 я подключл без проблем, как на рисунке.
Единственно аналоговый вход был у CPU, но суть от этого не меняется.
А к датчикам Метран идут вложенные мануалы, в которых расписаны схемы подключения датчиков. Если надо - пришлю отсканированные.
Плюс блоки питания можно использовать и внешние, главное соединить их общий вывод. Могу подробней по почте, если заинтересует.
Единственно аналоговый вход был у CPU, но суть от этого не меняется.
А к датчикам Метран идут вложенные мануалы, в которых расписаны схемы подключения датчиков. Если надо - пришлю отсканированные.
Плюс блоки питания можно использовать и внешние, главное соединить их общий вывод. Могу подробней по почте, если заинтересует.
Last edited by Dfcz on Mon May 07, 2007 5:40 am, edited 1 time in total.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Твои ссылки на картинки нерабочие и требуют перезаливки.
Тогда нарисуй на примере схемки для AI от ET200S пути прохода тока от 2-х датчиков для подачи на ТРМDfcz wrote:К S7-300 я подключал без проблем, как на рисунке.
Единственно аналоговый вход был у CPU, но суть от этого не меняется.
А к датчикам Метран идут вложенные мануалы, в которых расписаны схемы подключения датчиков. Если надо - пришлю отсканированные.
Плюс блоки питания можно использовать и внешние, главное соединить их общий вывод. Могу подробней по почте, если заинтересует.
-
- Posts: 11
- Joined: Tue Dec 26, 2006 4:26 pm
- Location: Russia
В руководстве на модули 6ES7331-1KF01-0AB0 показана другая схема, на которую мы и ориентируемся. Этот модуль может выдавать также знак измеряемой величины. Я это трактую как возможность не соблюдать полярность подключения токовых входов. И из руководства ясно не прослеживается соединение входов "-" различных каналов между собой.
А мой email andreydementyev@bk.ru
Мы хотели использовать нормализаторы
http://www.ipc2u.ru/catalog/T/TL/14798.html
Если модератор не против, то чтобы закончить с темой можно и сюда.Могу подробней по почте, если заинтересует.
А мой email andreydementyev@bk.ru
К сожалению стрелочные приборы не приемлемы, по транформаторам ничего не могу сказать - не пробовали.По вашему варианту можно вставлять стрелочные миллиамперметры и транформаторы миллитока.
Мы хотели использовать нормализаторы
http://www.ipc2u.ru/catalog/T/TL/14798.html
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Это входные ножки от 2AI ET200S. Как видно Mana общий и не предполагает проход тока дальше
Фотки некоторых блоков есть на http://s7detali.narod.ru
Если разобрать SM, то будет видно по какой схеме он сделан.
Фотки некоторых блоков есть на http://s7detali.narod.ru
Если разобрать SM, то будет видно по какой схеме он сделан.
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Еще раз схема подключения аналоговых блоков Симатик к блоку РТМ и датчикам давления.
Подходить к решению проблемы надо исходить от того, что ТРМ измеряет
сигнал от источника напряжения (поэтому к метрановскому датчику
подключается сопротивление, которое является источником напряжения).
Поэтому другие измерительные приборы, в том числе и аналоговые Симатик,
должны подключатся также, т.е. вход надо настраивать как вход, подключенный
к источнику напряжения.(и соответственно далее его настраивать по диапазону
измеряемого напряжения)
К сопротивлению, на которое работает метрановский датчик, можно подключать
параллельно много измерительных приборов. Условием должно являться: общее
входное сопротивление измерительных приборов должно быть как минимум в
десять раз больше сопротивления, с которого снимается сигнал.
В твоем случае сопротивление равно 100 Ом, поэтому можно спокойно
подключать и ТРМ и Симатик и еще кучу всего.
Подходить к решению проблемы надо исходить от того, что ТРМ измеряет
сигнал от источника напряжения (поэтому к метрановскому датчику
подключается сопротивление, которое является источником напряжения).
Поэтому другие измерительные приборы, в том числе и аналоговые Симатик,
должны подключатся также, т.е. вход надо настраивать как вход, подключенный
к источнику напряжения.(и соответственно далее его настраивать по диапазону
измеряемого напряжения)
К сопротивлению, на которое работает метрановский датчик, можно подключать
параллельно много измерительных приборов. Условием должно являться: общее
входное сопротивление измерительных приборов должно быть как минимум в
десять раз больше сопротивления, с которого снимается сигнал.
В твоем случае сопротивление равно 100 Ом, поэтому можно спокойно
подключать и ТРМ и Симатик и еще кучу всего.
-
- Posts: 11
- Joined: Tue Dec 26, 2006 4:26 pm
- Location: Russia
Спасибо всем за помощь, мы выберем вариант использования аналоговых модулей SM для измерение падения напряжения на нагрузочном резисторе 100ом, подключенного параллельно входам ТРМ.
Кроме того мы разобрали модуль и выяснили определенную часть его схемотехники.
Прорисуем и выложу (если кому интересно могу сбросить фотки).
Пока лишь замечу, что в качестве ключей используются max 4582 и каналы НЕ СВЯЗАНЫ между собой физически, т.к. ключ подключает к АЦП и "+" и "-"
Кроме того мы разобрали модуль и выяснили определенную часть его схемотехники.
Прорисуем и выложу (если кому интересно могу сбросить фотки).
Пока лишь замечу, что в качестве ключей используются max 4582 и каналы НЕ СВЯЗАНЫ между собой физически, т.к. ключ подключает к АЦП и "+" и "-"
Last edited by arnold99 on Tue Jan 16, 2007 3:52 pm, edited 1 time in total.