[?]: CPU-313DP мастер для CP-342-5 c CPU315

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Dina
Posts: 2
Joined: Sat Feb 10, 2007 7:09 pm
Location: Russia

[?]: CPU-313DP мастер для CP-342-5 c CPU315

Post by Dina »

Помогите, пожалуйста. Пытаюсь установить сеть Profibus DP:
RACK1:
CPU313DP - мастер

RACK2:
CPU315-2DP
CP342-5 - ведомый (настроены universal module)

В программе CPU313 пишу данные в настроенные выходы
В программе CPU315 пишу DP_RECV

Получаю:
на CPU313 горит CF и мигает BF
на CP342 горит CF и мигает BUSF

В диагностическом буфере:
Differencу between setpoint configuration and actual

Пожалуйста, помогите настроить, или подскажите, что почитать...
И еще: как настроить соответствие между командами dp_send и входами CPU313?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

BF/BUSFault говорит о том, что неправильно заданы адреса устройств на шине.
SF о том, что ошибочно обрабатываешь данные или пытаешься их получить оттуда откуда невозможно.

Переведи всё в СТОП и Загрузи в оба контроллера только конфигурацию без программы и добейся, чтобы не было BF.

Картинка твоей конфигурации и более подробное описание твоей задумки может бы прояснило дело.
Dina
Posts: 2
Joined: Sat Feb 10, 2007 7:09 pm
Location: Russia

Post by Dina »

CoMod wrote:
Переведи всё в СТОП и Загрузи в оба контроллера только конфигурацию без программы и добейся, чтобы не было BF.

Картинка твоей конфигурации и более подробное описание твоей задумки может бы прояснило дело.
Спасибо, завтра попытаюсь и отчитаюсь :)