Помогите, пожалуйста. Пытаюсь установить сеть Profibus DP:
RACK1:
CPU313DP - мастер
RACK2:
CPU315-2DP
CP342-5 - ведомый (настроены universal module)
В программе CPU313 пишу данные в настроенные выходы
В программе CPU315 пишу DP_RECV
Получаю:
на CPU313 горит CF и мигает BF
на CP342 горит CF и мигает BUSF
В диагностическом буфере:
Differencу between setpoint configuration and actual
Пожалуйста, помогите настроить, или подскажите, что почитать...
И еще: как настроить соответствие между командами dp_send и входами CPU313?
[?]: CPU-313DP мастер для CP-342-5 c CPU315
-
- Posts: 2
- Joined: Sat Feb 10, 2007 7:09 pm
- Location: Russia
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
BF/BUSFault говорит о том, что неправильно заданы адреса устройств на шине.
SF о том, что ошибочно обрабатываешь данные или пытаешься их получить оттуда откуда невозможно.
Переведи всё в СТОП и Загрузи в оба контроллера только конфигурацию без программы и добейся, чтобы не было BF.
Картинка твоей конфигурации и более подробное описание твоей задумки может бы прояснило дело.
SF о том, что ошибочно обрабатываешь данные или пытаешься их получить оттуда откуда невозможно.
Переведи всё в СТОП и Загрузи в оба контроллера только конфигурацию без программы и добейся, чтобы не было BF.
Картинка твоей конфигурации и более подробное описание твоей задумки может бы прояснило дело.
-