[?]: Изменить Слово состояния от привода.

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
St
Posts: 9
Joined: Mon Feb 12, 2007 10:23 am
Location: Belarus

[?]: Изменить Слово состояния от привода.

Post by St »

Возможно ли в слове состояния привода изменить привязку бита?
Т.е. скажем, например, вместо готовности к включению, чтобы он показывать DC торможение и т.п. в этом же духе.

Или слова состояния фиксированны?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

В слове состояния все биты уже определены.
Тебе ничто не мешает получать дополнительно другие данные в других передаваемых словах при выборе режима PZD4/6/8.
Vovan
Posts: 24
Joined: Fri Oct 13, 2006 11:24 am
Location: Russia

Post by Vovan »

Например при параметризации Masterdrives часто применяется практика выдачи в PLC составленного определенным образом "слова состояния", хотя это не слово состояния привода, которое жестко привязана к коннектору, а произвольная выборка бинекторов. В приводах серии Micromaster так широко уже не разгуляешься, так как набор свободных логических функций очень ограничен, хотя пару-тройку бинекторов таким образом можно состряпать.
St
Posts: 9
Joined: Mon Feb 12, 2007 10:23 am
Location: Belarus

Post by St »

Хм... затею понял, решил попробовать со свободными блоками в Мастердрайвс.

Но опять что-то не понимаю.
Беру параметр U076 (U076 S.Bin/ConnC1 - BICO parameter for selecting the binectors for binector/connector converter 1), устанавливаю в индексах необходимые бинекторы, но в n077 (отображение результата U077) одни нули...

Пробовал брать разные параметры-конвертеры, но результат один и тот же...
Родился вопрос: где-то необходимо дополнительно активизировать работу бико-конвертеров?
St
Posts: 9
Joined: Mon Feb 12, 2007 10:23 am
Location: Belarus

Post by St »

Спасибо огромное за помощь... Голова уже просто пухнет со всем этим разбираться...


:roll: