Возможно ли в слове состояния привода изменить привязку бита?
Т.е. скажем, например, вместо готовности к включению, чтобы он показывать DC торможение и т.п. в этом же духе.
Или слова состояния фиксированны?
[?]: Изменить Слово состояния от привода.
-
- Posts: 9
- Joined: Mon Feb 12, 2007 10:23 am
- Location: Belarus
-
- Posts: 24
- Joined: Fri Oct 13, 2006 11:24 am
- Location: Russia
Например при параметризации Masterdrives часто применяется практика выдачи в PLC составленного определенным образом "слова состояния", хотя это не слово состояния привода, которое жестко привязана к коннектору, а произвольная выборка бинекторов. В приводах серии Micromaster так широко уже не разгуляешься, так как набор свободных логических функций очень ограничен, хотя пару-тройку бинекторов таким образом можно состряпать.
-
- Posts: 9
- Joined: Mon Feb 12, 2007 10:23 am
- Location: Belarus
Хм... затею понял, решил попробовать со свободными блоками в Мастердрайвс.
Но опять что-то не понимаю.
Беру параметр U076 (U076 S.Bin/ConnC1 - BICO parameter for selecting the binectors for binector/connector converter 1), устанавливаю в индексах необходимые бинекторы, но в n077 (отображение результата U077) одни нули...
Пробовал брать разные параметры-конвертеры, но результат один и тот же...
Родился вопрос: где-то необходимо дополнительно активизировать работу бико-конвертеров?
Но опять что-то не понимаю.
Беру параметр U076 (U076 S.Bin/ConnC1 - BICO parameter for selecting the binectors for binector/connector converter 1), устанавливаю в индексах необходимые бинекторы, но в n077 (отображение результата U077) одни нули...
Пробовал брать разные параметры-конвертеры, но результат один и тот же...
Родился вопрос: где-то необходимо дополнительно активизировать работу бико-конвертеров?