Есть проект PCS7 v5.2
нужно в DIG_MON (FB62) на его вход MSG_CLAS подавать различные переменные, т.е. связать с другими модулями но на этом входе стоит запрет interconnection ( смотрю в привязанной db стоит флаг s7_link - false) а изменить его я естественно не могу, база привязана к блоку.
лепить 6 дигмонов вроде не правильно? есть ли выход из этой ситуации?
[?]: FB62-DIG_MON проблемы
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
http://www.automation-drives.ru/forum/v ... php?t=5630
Михайлин Сергей wrote:Лепить 6 DIG_MON это ПРАВИЛЬНО!
Если Вы хотите нормально контролировать 6 дискретных величин, то надо ставить 6 DIG_MON.
Альтернатива
Самому написать на SCL блок для контроля хоть 16 величин.