[?]: FB62-DIG_MON проблемы

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Maksim
Posts: 5
Joined: Wed Mar 21, 2007 7:18 am
Location: Russia

[?]: FB62-DIG_MON проблемы

Post by Maksim »

Есть проект PCS7 v5.2
нужно в DIG_MON (FB62) на его вход MSG_CLAS подавать различные переменные, т.е. связать с другими модулями но на этом входе стоит запрет interconnection ( смотрю в привязанной db стоит флаг s7_link - false) а изменить его я естественно не могу, база привязана к блоку.
лепить 6 дигмонов вроде не правильно? есть ли выход из этой ситуации? :?:
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

http://www.automation-drives.ru/forum/v ... php?t=5630
Михайлин Сергей wrote:Лепить 6 DIG_MON это ПРАВИЛЬНО!
Если Вы хотите нормально контролировать 6 дискретных величин, то надо ставить 6 DIG_MON.

Альтернатива
Самому написать на SCL блок для контроля хоть 16 величин.

То что Вы хотите это очень нетривиально.