[?]: Адресация counter'ов и timer'ов

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Sinty
Posts: 2
Joined: Wed Jun 13, 2007 6:31 am
Location: Russia

[?]: Адресация counter'ов и timer'ов

Post by Sinty »

Возможно ли сделать указатель на несколько counter'ов и timer'ов так-же как на память аля P#M0.0 BYTE 16?
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

а по-точнее?
ты хочешь внести список таймеров во входных параметрах FC,чтоб потом их использовать внутри блока?
используй FB,на вход подавай уставки времени и условия пуска,
в переменных STAT создай ,скажем, off_1,off_2...off_n,on_1,on_2..on_n,
соответственно type_of : SFB5,SFB5...SFB5,SFB4,SFB4...SFB4
в теле блока пишешь

Code: Select all

      CALL  #off_1
       IN:=
       PT:=
       Q :=
       ET:=
и задаёшь параметры
тот же принцип со счётчиками
не забудь сгенерировать DI !!!